Auswerten der Drehzahl mit induktivem Sensor und sps

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Sensorenliste für eine Anlage bekommen. Nach dieser Liste soll ein induktiver Näherungssensor dazu benutzt werden die Drehzahl zu erfassen?

Wie macht man so etwas mit der sps? Impulse zählen...aber welche?

Gruß
Martin
 
Du zählst die positiven oder negativen Impulse in einem Zeitraum x.

Bei Drehzahlschwankungen musst du darauf achten, dass der Zeitraum nicht zu groß gewählt wird, sonst bekommst du das kaum mit.
pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn die drehzahl nicht zu gorss ist, kannst du mit einem normalen di zählen. (50Hz <=> 20ms) ansonsten musst du eine zählerbaugruppe benutzen die 31xC baugruppen haben alle ein paar schnelle onboard.
 
Also da du dich Anfänger genannt hast, klingt das ganze nach ner Berufsschulaufgabe!

Nimm einfach nen Counter und leg den Eingang ,
an dem dein Sensor hängt an den... tja wie lautet doch gleich die Bezeichnung??... naja ,
oben links halt dran(FUP).

Dann zählt der immer einen drauf, wenn dein Sensor ne "1" abgibt ( nimm am besten bei steigender Flanke).
Den gezählten Wert kannst du in ein Merkerbyte oder -Wort auslesen
und dann mit 1/min multiplizieren.
Und schwupp hast du die Umdrehungsfrequenz.

Aber Volker hat natürlich recht, dreht sich dat Ding zu schnell,
haut das so nicht hin.


Grüße Robert
 
Zurück
Oben