Profibus Teilnehmer

Aber um die volle Anzahl an Teilnehmer zu nutzen sind einige Randbedingunen zu beachten.:

Soweit ich das im Kopf hab brauchst du alle 32 Teilnehmer einen Repeater.
Bei entsprechenden Datenaufkommen hast du auch eine relativ lange Buszykluszeit.
Wenn du alle möglichen Busteilnehmer anschließt, kannst du mit dem PG nicht mehr über den Bus kommunizieren.

Verstehe ich das richtig: es sind 126 Teilnehmer möglich, dies bedeutet aber auch dass 4 Profibus-Repeater in den Strang müssen?
Ich gehe also mit einer DP-Leitung aus der CPU zu den Geräten und setzte dann nach dem 31 Teilnehmer einen Repeater.

Wie verhält sich das dann mit Touch Panels? Ich würde hier 80 Stück einbinden wollen?
Busumlaufzeit für die Überwachung wäre dann 3 ms?

Stimmt die gefundene Antwort: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heh..._stationen.htm
 
Zuletzt bearbeitet:
Warnung: Alten Thema.

Wie verhält sich das dann mit Touch Panels? Ich würde hier 80 Stück einbinden wollen?
Busumlaufzeit für die Überwachung wäre dann 3 ms?
Touch Panels sind nicht dasselbe wie E/A. Mann kann für HMI Panele "Direkt-Tasten" konfigurieren, die wie E/A für den Profibus Master funktioniert, d.h. als Profibus Slave. Ob es Direkt-Tasten gibts bei Touch Panels weis ich nicht.
Aber in normal-Fall ist ein Panel ein Profibus Master, und es benötigt ein OP-Verbindung mit den CPU womit es Daten austauscht.
80 Profibus Master ergibt ein Buszykluszeit viel länger als 3 ms.
Und jeden CPU hat nur ein begrenzten Anzahl Verbindungen zur verfügung, typisch 16-32. Es wird also en Problem mit 80 Touch Panels.

Erklär mal ein bisschen mehr über dein Projekt.
 
Darf ich da mal eine ganz freche Frage stellen? Das ist ne neue Anlage. Mit über 200 FUs die ja offenbar auch neu bestellt werden. Warum nimmt man dafür Profibus und nicht Profinet? Preislich macht das keinen Unterschied und Netzwerk aufbauen kann man möglicherweise sogar dem Telefonelektriker überlassen.
Warum eine 300er Serie und keine 1500er?
Aber wenn schon Classic ist das wohl eher ein Fall für eine etwas grössere Steuerung. Auch wenn man den PB über CPs einliest werden das durchaus keine kleinen DBs die man da abfüllt und bearbeiten muss.
 
Ich gehe also mit einer DP-Leitung aus der CPU zu den Geräten und setzte dann nach dem 31 Teilnehmer einen Repeater.

Wie verhält sich das dann mit Touch Panels? Ich würde hier 80 Stück einbinden wollen?
Es ist egal was für eine Art Profibus-Teilnehmer angeschlossen ist (egal ob dezentrale IO, FU, Touchpanel, ...). In einem Profibus-Segment dürfen nur max 32 Teilnehmer sein, weil die Sender in den Schaltkreisen für die Ankopplung an den RS485-Profibus nur den Strom für max 32 Empfänger treiben können. Soll es mehr Teilnehmer geben dann muß ein Repeater das Signal für weitere 32 Teilnehmer in einem weiteren Profibus-Segment verstärken.

Harald
 
Zurück
Oben