    Hallo Kollegen,
    ich programmiere in S7 und möchte bei einer projektierten Baugruppe über Profibus den Verbindungsstatus überprüfen.

    Am besten über die eingestellte Profibus Adresse.

    Habe auch schon bei den SFC's geschaut aber keine vernünftige gefunden.

    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Verbindung zur Baugruppe prüfen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie meinst du das genau, wenn die Baugruppe fehlt, hast du einen Profibusfehler. Den Profibus kannst du mit dem FC125/FB125 von Siemens (gibts kostenlos bei Siemens auf der Homepage) überwachen. Wenn du den FB125 nutzt, werden auch die Diagnosedaten ausgelesen und im DB125 hinterlegt, so die Baugruppe Diagnosefähig ist.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. S7-Programme prüfen
    Von mbauer35 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 10:30
  2. Libnodave verbindung prüfen
    Von CrackerJack1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 20:53
  3. LibNoDave - Verbindung prüfen
    Von Chefmech im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 01:58
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •