Also lese mit libnodave problemlos einen Datenbaustein auf einer S7-1500 aus. Um das ans Laufen zu bringen gab es zwei Stolperfallen:
1. Der bereits erwähnte Haken in der Hardwarkonfiguration der CPU (Schutz - Zugriff über PUT/GET-Kommunikation erlauben)
2. libnodave mit 'Slot 0' (anstatt wie sonst bei der S7-300 üblich 'Slot 2') verbinden lassen (MPI=2, Rack=0, Slot=0)
LG
Sigi
1. Der bereits erwähnte Haken in der Hardwarkonfiguration der CPU (Schutz - Zugriff über PUT/GET-Kommunikation erlauben)
2. libnodave mit 'Slot 0' (anstatt wie sonst bei der S7-300 üblich 'Slot 2') verbinden lassen (MPI=2, Rack=0, Slot=0)
LG
Sigi
Zuletzt bearbeitet: