Also lese mit libnodave problemlos einen Datenbaustein auf einer S7-1500 aus. Um das ans Laufen zu bringen gab es zwei Stolperfallen:

1. Der bereits erwähnte Haken in der Hardwarkonfiguration der CPU (Schutz - Zugriff über PUT/GET-Kommunikation erlauben)
2. libnodave mit 'Slot 0' (anstatt wie sonst bei der S7-300 üblich 'Slot 2') verbinden lassen (MPI=2, Rack=0, Slot=0)

LG
Sigi
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommt halt drauf an, wie viele Datenworte du liest. Wenn du max. PDU Größe mit 960 nimmst, um die Kommunikation zu optimieren, kommst du zum Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hoffe die Frage passt hierher:

Verbindung zwischen PC (Delphi, LibNoDave) und einer S7-1511-1PN klappt auf erste Versuche bezogen (Byte lesen / schreiben) mit den "Spielregeln" die in den vorherigen Beiträgen genannt wurden (Freigabe PUT/ GET-Kommunikation, DBs nicht optimiert angelegt).

Ist es möglich / hat schon jemand bei einer solchen CPU mit "daveGetBlockInfo" gearbeitet um die Länge eines nicht optimierten DBs festzustellen, oder ist das mit einer solchen CPU nicht mehr möglich?

Grüße
Stephan
 