Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Programmierung FB, Befehl S

  1. #1
    Registriert seit
    15.03.2011
    Beiträge
    47
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum,

    ich hänge an einem Punkt und komme nicht weiter.
    Ich habe einen FB erstellt und rufe diesen in einem FC mit Instanz-DB auf.

    Der Setzen-Befehl verhält sich wie ein Ausgang-Zuweisen-Befehl.
    Die Variable ist in TEMP als Bool definiert.

    Was mache ich falsch, bzw. habe ich übersehen ?

    Vielen Dank im voruas und allen einen guten Rutsch

    Gruß olmuk
    Zitieren Zitieren Programmierung FB, Befehl S  

  2. #2
    Registriert seit
    04.11.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Eine temp Variable hat kein speicherndes Verhalten, dazu müstest Du eine Statische Variable anlegen, diese gibt es jedoch nur in einem FB (deshalb der Instanzdatenbaustein). Es ist soweit ich weis nicht möglich eine FC mit einem Instanzdatenbaustein aufzurufen.
    Ich schätze Du meintest das Du eine FC erstellt hast, und darin einen FB mit Instanzdatenbaustein aufrufst.

    Gruß und guten Rutsch

  3. #3
    olmuk ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.03.2011
    Beiträge
    47
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das tue ich ja - habe mich warscheinlich undeutlich ausgedrückt.

    Im FB sind befindet sich meine Logik und wird im FC aufgerufen.
    Das Ändern der Variable in einen STAT-Typ führt zum SF.

    Gruß olmuk

  4. #4
    olmuk ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.03.2011
    Beiträge
    47
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    ... nun ja als Jahresabschluss wollte ich etwas zur Belustigung beitragen ( Mist ).

    Ich hätte gewettet, das der Fc-Aufruf noch im OB1 stand ( zwischendurch hatte mal der KOP/AWL/FUP Editor
    mich rausgschmissen. Nun geht es wie es gehen soll und schon immer funktioniert hat.

    Komisch nur die Eingänge kommen online an und ämdern sich, na ja das ist dann wohl wieder SIEMENS.

    Grüße aus dem alten Jahr

    olmuk

  5. #5
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.716
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von olmuk Beitrag anzeigen
    ... na ja das ist dann wohl wieder SIEMENS. ...
    Ich denke, das größere Problem sitzt, wie so oft (mich eingeschlossen), davor.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:

    borromeus (01.01.2013)

  7. #6
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.569
    Danke
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von olmuk Beitrag anzeigen
    Das Ändern der Variable in einen STAT-Typ führt zum SF.
    Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hast Du entweder den Instanz-DB danach nicht neu generiert oder ihn nicht übertragen.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  8. #7
    olmuk ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.03.2011
    Beiträge
    47
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Genau das waren die Probleme...
    Man ist auch sicher alles richtig gemacht zu haben.

    Wie wir beim Batminton zu sagen pflegen :
    Das Problem liegt am Ende des Schlägers...

    Gruss olmuk

  9. #8
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.569
    Danke
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge

    Standard

    Wichtig ist, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
    Also wieder was gelernt.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  10. #9
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von olmuk Beitrag anzeigen
    Wie wir beim Batminton zu sagen pflegen :
    Das Problem liegt am Ende des Schlägers...

    Gruss olmuk
    Beim Badminton gab es eigentlich immer die Ausrede über den Ball...
    Ich habe noch mit Yonex gespielt.
    Und manchmal kam der Spruch auf, mehr Bett als Minton

    Aber schön, dass dein Problem gelöst ist.

    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

  11. #10
    olmuk ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.03.2011
    Beiträge
    47
    Danke
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    .. ich warte noch auf die Erfindung des rahmenlosen Schlägers

Ähnliche Themen

  1. Merkwürdiger Befehl
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 16:34
  2. S7 Befehl ABS
    Von Panzerknacker im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 10:49
  3. Formalparametrierter Befehl!
    Von luki2 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 18:55
  4. Route Befehl
    Von Black_Eagle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 15:54
  5. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •