    Hallo,

    eine Verständnisfrage:

    Woher weiß bei Profinet der IO-Controller beim Hochlauf, welcher Teilnehmer (gemeint: IO-Devices) welchen Gerätenamen erhält, wenn ich in der HW-Konfig garkeine Zuordnung MAC-Adr. <--> Gerätename getroffen habe?

    MfG
    Flux
    Zitieren Zitieren PN-Hochlauf: Wie identifiziert IOC IODs, wenn in HW-Konfig keine MAC-Adr. hinterlegt?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Der Controller vergibt keine Gerätenamen sondern nur Ip-Adressen zugehörig zum Gerätenamen (laut HW-Konfig).
    Deshalb ist bei der Inbetriebnahme als erstes eine Gerätetaufe notwendig. Hierbei werden den Devices die projektierten Namen vom Inbetriebnehmer zugeordnet.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Sprich über Erreichbare TN sehe ich zuerst nur die MAC-Adr., welchen ich manuell einen Gerätenamen zuordnen muss?

    Später kommuniziert der IOC mit den IOD über IPs, welche er den TN anhand der Gerätenamen zuordnet?

  4. #4
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vereinfacht gesagt ja. Der Gerätename ist auch der einzige Nullspannungsfeste Parameter eines Devices.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:

    Flux (04.01.2013)

Ähnliche Themen

  1. ADR(var) ermitteln, wenn ADS-Group/Offset bekannt
    Von zabex im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 15:39
  2. Step7 5.4 SP5 - Darstellung in Projekt hinterlegt
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 23:43
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 17:29
  4. Managed-Switch finden, wenn nur Mac-Adresse bekannt
    Von Krumnix im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:04
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.03.2005, 10:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •