    Zitat Zitat von ka1978 Beitrag anzeigen
    [Das Regelventil Siemens SKD62]
    SKD62 ist kein Ventil, sondern ein Ventilantrieb.
    SKD62 hatte mal eine Warnmeldung von Siemens ausgelöst - es kam zu Beschädigungen des Antriebskörper bei Verwendung in Dampfsystemen.
    Durch Druckschläge konnten die Gehäuse Sprünge erleiden, was bei einem Bruch schwere bis tödliche Verletzungen hervorrufen können.

    Persönlich halte ich diesen Antrieb auch wegen seiner Laufzeit für Druckregelungen nur bedingt geeignet.

  2. #12
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Laut dem Datenballt vom dem Regelventil (Siemens SKD 62) sind unter Maßbilder 3 durchmesserwerte :

    1. 127mm
    2. 44 mm
    3. 65 mm

    aber welche von denen ist gemeint, ist eine ander Frage.

  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    al Denkanstoß:

    dein Antrieb hat eine Öffnungstzeit (Stellzeit) von 30 sec
    eine Schließzeit von 15 sec.

    Ist das schnell genug für kurze Druckspitzen/einbrüche etc. ?

    Diese Zeiten kommen bei jedem Regelvorgang zum tragen. (=PT1 Verzögerungsglied)

    Gruß

    Lupo

  4. #14
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Egal, ungefähr das Rohr, das dor hingeht: 100mm, 500mm, 1000mm?
    Hast Du schon probiert gemäß #8?

  5. #15
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich werde morgen erst vor Ort beim Kunden probieren.

    das Rohr hat ungefähr ein Durchmesser von etwa 100mm.

  6. #16
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte mich nur bei allen für die Hilfe bedanken.

    Es hat endlich mal geklappt.

    Danke

Ähnliche Themen

  1. Druckregelung
    Von Guste im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 01:38
  2. Druckregelung mit FB58 ?
    Von FrankyB im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 08:56
  3. Druckregelung mit S7 313C (???)
    Von Bombel im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:31
  4. Druckregelung
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 17:06
  5. Druckregelung
    Von Stromtom im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •