    Hallo zusammen,
    ich würde gerne einen schnellen Zähler realisieren.

    Ausgangssituation:
    Es kommt ca. alle 5ms ein Impuls. Bei erreichen eines bestimmten Wertes (einzugeben über ein TP) soll ein Digitalausgang schalten.

    Ist so was über eine S7-200 oder über eine S7-1200 machbar? Hätte beides zur Auswahl. Bei der 1200 wäre es evtl. wegen der Zykluszeit auch über einen "normalen" Zähler realisierbar.

    Was wäre die beste Lösung und wie sind die schnellen Zähler zu programmieren?

    Gruß und Danke im Voraus
    Siggi
    Zitieren Zitieren schneller Zähler  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2012
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    die 1200er CPUs haben zum Teil highspeed Counter onBoard

    mfg

  3. #3
    S7-Siggi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    sind die Zähler wie die Standard- Zähler zu programmieren oder schreibe ich die in den OB rein.

    mfg

  4. #4
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Wie lange ist denn der Impuls?

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2012
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Konfiguration der HSC in Gerätekonfiguration
    Steuerung der HSC über Baustein "CTRL_HSC" in den Technologiefunktionen

    selbst noch nicht verwendet, Handbuch und Forensuche als Empfehlung

    mfg

  6. #6
    S7-Siggi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Impuls iat einstellbar und kommt alle 5ms. Also werde ich die Impulslänge auf ca. 2-3ms einstellen.


    mfg

Ähnliche Themen

  1. schneller Zähler S7-314C
    Von cvis126 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 11:24
  2. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  3. Schneller Zähler - S7-200
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 15:10
  4. schneller Zähler 313C
    Von jowa im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 09:23
  5. Schneller Zähler an S7-200
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 21:29

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •