    Hallo Forum,

    ich habe Schwierigkeiten AWL-Logik richtig zu interpretieren, um sie dann "manuell" in FUP zu übersetzen. Daher habe ich ein kleines Beispiel angefügt. Ich würde mich über Feedback sehr freuen.

    Hier das Beispiel:
    Code:
          AUF     DB...
        
          U(    
          U(    
          U     DBX   12.0                  
          O     
          U     DBX   15.0                  
          UN    DBX   12.1                 
          UN    DBX   12.2                  
          )     
          UN    DBX    8.0                  
          UN    DBX    8.1                  
          U     DBX  183.4                  
          U     M1630.0      
          O     
          U     DBX   23.7              
          U     DBX   15.4                
          U     M1630.1 
          O     
          U     DBX   15.1                 
          U     DBX   12.4                
          )     
          U(    
          ON    DBX    5.2                  
          ON    DBX   19.6                 
          )     
          U(    
          ON    DBX   18.6                 
          O     DBX    6.2                
          O     DBX   12.0                 
          O     
          U(   
          U     DBX   23.7            
          U     M1630.1
          )     
          )     
          U     M    220.1                  
          =     M    221.0
    Würde mich freuen wenn mal jemand drüberschauen könnte.

    MfG
    Flux
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren U, O, geklammert in AWL richtig interpretieren  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    DBX8.0 und DBX8.1 noch negieren.
    Wozu ist das gut, übst du?
    Diese NW übersetzt Step7 ja auch von allein beim Umschalten von AWL auf FUP.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    DBX8.0 und DBX8.1 noch negieren.
    Wozu ist das gut, übst du?
    Ja

    Diese NW übersetzt Step7 ja auch von allein beim Umschalten von AWL auf FUP.
    Ups, stimmt. Das ist aber nicht immer möglich. An die Umschaltung AWL --> FUP sind soweit ich weiß bestimmte syntaktische Bedingungen geknüpft - weißt du welche?

    MfG

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Ne, welche genau weiß ich auch nicht.
    Eine war glaube ich kein "O(", Netzwerke mit solchen Klammern werden nicht übersetzt, das muß man vorher auf "O <Enter> U(" abändern.
    Außerdem sollte man sich ansehen welche NOP bei Timern und Zählern wo stehen, wenn man mal einen einfachen Timer in KOP erstellt und sich das dann in AWL ansieht.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Flux (11.01.2013)

  6. #5
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Flux Beitrag anzeigen
    Ja


    Ups, stimmt. Das ist aber nicht immer möglich. An die Umschaltung AWL --> FUP sind soweit ich weiß bestimmte syntaktische Bedingungen geknüpft - weißt du welche?

    MfG
    das man da oft "nop 0" und Klammern einfügen muss und das bei Und / Oder VErknüpfungen mit U( oder O( begonnen wird:

    U nix
    O nix
    = Ausgang

    eigentlich richtig für KOP

    O nix
    O nix
    = Ausgang

    usw.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  3. Wer kann mir diese Codezeilen interpretieren?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 21:41
  4. FB richtig erstellen?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 10:23
  5. S5-110 Eprom-Inhalt interpretieren
    Von Cisdur im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 22:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •