    Hallo zusammen,
    ich versuche mich gerade zum ersten mal mit der Logo!Soft Comfort V7 an einer LOGO 0BA7 und habe folgendes Problem:

    Wenn ich versuche mein Programm auf die Steuerung zu übertragen erhalte ich im Info-Fenster die folgende Fehlermeldung:

    *** PC --> LOGO!
    Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang:
    B018 [Meldetext]
    B019 [Meldetext]
    B020 [Meldetext]
    B021 [Meldetext]
    Übertragung PC --> LOGO! fehlgeschlagen

    Habe schon etwas darüber gelesen, dass alle Ausgänge verschaltet werden müssen, jedoch besitzen die Blöcke für Meldetext keinen Ausgang?!?!?
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Greenshot_2013-01-14_10-14-22.bmp
    Zitieren Zitieren LOGO! Übertragungsproblem  

  2. #2
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Du mußt Deine Meldetextblöcke mit einer offenen Klemme abschliessen, beispiel siehe Anhang.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    190B

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    djp (15.01.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.470
    Danke
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge

    Standard

    oder einfach im FUP einen Merker hinterher.

    So weit möglich, baut man die Meldetexte direkt in die Logik ein, dann kommt dahinter meist sowiso was und das spar dann Merker.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    djp (15.01.2013)

  6. #4
    djp ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank, jetzt funktionierts.
    Da muss man erstmal drauf kommen.

  7. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.311
    Danke
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Man muß nicht für jeden unbenötigten Ausgang eine eigene Dummy-Zuweisung machen. Besser ist, alle Ausgänge UND-verknüpfen und erst danach eine Zuweisung. Das spart Ressourcen und sieht als eigenes Dummy-Netzwerk mit entsprechender Überschrift auch besser aus.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. S7 Verbindung mit LOGO! friert bei LOGO! Stop ein
    Von HParsiegla im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 23:14
  2. Logo! Td
    Von Christoph90 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 20:37
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •