    Hallo,

    es geht um meinen OB100. Ich habe einen Merker, der auch beim Ausschalten der CPU true ist. Ich möchte ihn rücksetzen, indem ich folgendermaßen vorgehe:


    U M10.1
    R M10.1

    Er bleibt aber trotzdem aktiv. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren OB100-Fehler  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    234
    Danke
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Nachdem am Ende des Netzwerks 1 ein "BE" zu finden ist, wird der Code in Netzwerk 2 nie ausgeführt.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:

    siegener19 (14.01.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    In der PDF kann ich keinen M 10.1 entdecken.

    Aber mal die Allerwelts-Frage:

    Auf Doppelbelegung geprüft?
    Gruß
    190B

  5. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.030
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Ergänzung, das 'Software Tor' ist als M0.0 deklariert.

  6. #5
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.09.2012
    Beiträge
    252
    Danke
    45
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ich habe das "BE" an das Ende des Netzwerks 2 getan und es klappt. Danke für die schnelle Hilfe.

  7. #6
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.09.2012
    Beiträge
    252
    Danke
    45
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    rostiger Nagel

Ähnliche Themen

  1. OB100 im PLCSIM ?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 13:34
  2. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  3. Fragen zum OB100...
    Von Juergeneins im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 16:45
  4. SFC12 in OB100
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  5. Ob100
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 09:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •