    hallo,
    hat jemand eine ahnung, wie ich einen DB aus S5 über einen DP/DP koppler zur S7 schicke?

    danke im voraus für eure lösungen
    Zitieren Zitieren Gelöst: DB über DP/DP Koppler  

  2. "Im DP/DP-Koppler kannst du nur bestimmte E/A-Bereiche definieren, in die du Daten schreiben und von denen du Daten lesen kannst. Z.Bsp. 64 oder 32 Byte E-Daten ab E-Adresse X und 64 oder 32 Byte A-Daten ab Adresse Y. Nun kannst du natürlich mehrere solcher Blöcke hintereinanderlegen, so daß der gesamte DB hineinpaßt, was für einen kleinen DB ja noch angeht, oder du verschickst den DB in Blöcken, mit einer Kennung, für das jeweilige Teilstück. S5-Seitig mußt du wohl eine Schleife mit Lade- und Transferbefehlen programmieren und deine Ausgangs-Bytes beschreiben, S7-seitig nimmst du z.Bsp. SFC14/15.

    Suche dazu mal unter "SFC14""


  3. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im DP/DP-Koppler kannst du nur bestimmte E/A-Bereiche definieren, in die du Daten schreiben und von denen du Daten lesen kannst. Z.Bsp. 64 oder 32 Byte E-Daten ab E-Adresse X und 64 oder 32 Byte A-Daten ab Adresse Y. Nun kannst du natürlich mehrere solcher Blöcke hintereinanderlegen, so daß der gesamte DB hineinpaßt, was für einen kleinen DB ja noch angeht, oder du verschickst den DB in Blöcken, mit einer Kennung, für das jeweilige Teilstück. S5-Seitig mußt du wohl eine Schleife mit Lade- und Transferbefehlen programmieren und deine Ausgangs-Bytes beschreiben, S7-seitig nimmst du z.Bsp. SFC14/15.

    Suche dazu mal unter "SFC14"
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:15
  2. 2 OP 270er über DP/DP Koppler steuern
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 15:19
  3. über dp/dp-koppler an die andere cpu
    Von volker im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 00:47
  4. String über DP / DP Koppler
    Von AndreasH im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 09:05
  5. DB aus S5 über DP/DP Koppler übertragen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 14:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •