S5 und Remanente Merker?

apachler

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!


Hab wieder mal ne kurze Frage die die S5-Leute sicherlich
vor kein grosses Problem stellt.

Wie werden die Remanenten Merker in der S5 eingestellt?

Oder sind bestimmte Byte als Remanent voreingestellt?



mfg Andreas
 
Für die 115er gilt z.B.:
Pufferbatterie in PS und Funktionsschalter an der Frontplatte der Zentralbaugruppe auf Stellung RE. MB0 bis MB127, T0 bis T63 und Z0 bis Z63 sind dann remanent. Mit dem BS 120 können z.B. bei CPU 944 weitere Einstellungen vorgenommen werden.
Welche CPU liegt denn vor? Ich könnte dann genauer in meinen "Bergern" suchen.
 
erst am freitag

hallo


danke erstmal für die antworten ....


leider komme ich erst am freitag wieder vorort zur steuerung
und momentan habe ich keine aufzeichnungen über die CPU.


werde dann wieder hier posten und
würde mich über eure hilfe freuen!


mfg Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hans Berger schreibt in "Automatisieren mit SIMATIC S5-135U" auf Seite 42:
Bei den Automatisierungsgeräten der SIMATIC-S5-Reihe sind die Merker gepuffert. Sie behalten somit bei einem Ausfall der Versorgungsspannung ihren ursprünglichen Signalzustand bei.
Ist wohl nicht bei allen S5en so. Siehe auch Kommentare zu 100U und 115U.
 
Zurück
Oben