Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22

Thema: S7-1200 TIA einen Merker mit PUT an 2. S7-1200 senden?

  1. #11
    labros ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, grad probiert - geht nicht - kommt nix an am andern ende

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Verbinde den STATUS Ausgang mit einen Variabel.
    Dann schau welchen Status-Wert wird angezeigt.
    Jesper M. Pedersen

  3. #13
    labros ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    der status zeigt 0 an sowie done und error auch nur 0 anzeigen - das ding sendet scheinbar garnich

  4. #14
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    ....
    Zitat Zitat von S7-1200 Systemhandbuch - 10.5.1 Anweisungen GET und PUT
    ● Zugriff auf Daten in einer dezentralen CPU: Eine S7-1200 CPU kann im Eingabefeld ADDR_x nur absolute Adressen verwenden, um Variablen dezentraler CPUs (S7-200/300/400/1200) anzusprechen.
    ● Zugriff auf Daten in einem Standard-DB: Eine S7-1200 CPU kann im Eingabefeld ADDR_x nur absolute Adressen verwenden, um DB-Variablen in einem Standard-DB einer dezentralen S7-CPU anzusprechen.
    ● Zugriff auf Daten in einem optimierten DB: Eine S7-1200 CPU kann nicht auf DB-Variablen in einem optimierten DB einer dezentralen S7-1200 CPU zugreifen.
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    labros (22.01.2013)

  6. #15
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    DONE, ERROR und STATUS alle "0", dan wird den PUT Baustein nicht eksekviert, oder REQ kommt nie.
    Jesper M. Pedersen

  7. #16
    labros ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ngaaaah!
    wie wahr doch deine signatur ist, Harald

    DANKE,
    das wars, nu gehts

  8. #17
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Sollte STATUS in den Fall nicht etwas anzeigen ?
    Jesper M. Pedersen

  9. #18
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.470
    Danke
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge

    Standard

    Der Status wird wohl auch nur für einen Zyklus anliegen, also im selben Zyklus wenn er sich ändert wegkopieren!
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  10. #19
    Registriert seit
    11.03.2010
    Beiträge
    13
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    ich denke das liegt daran, dass am sd_1 keine länge angegeben ist die zwingend erforderlich ist.

  11. #20
    labros ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke hatte sich schon alles geklärt (s.o.)
    "Zugriff auf Daten in einem optimierten DB: Eine S7-1200 CPU kann nicht auf DB-Variablen in einem optimierten DB einer dezentralen S7-1200 CPU zugreifen."

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 07:22
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 18:19
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 17:18
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 20:29
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 20:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •