Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Master-Slave-Kommunikation zwischen Siemens-CPU und VIPA-CPU

  1. #1
    Registriert seit
    22.01.2013
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem beider Kommunikation zwischen einer Siemens CPU 319-PN/DP und einer VIPA CPU 315SN/NET
    Die Siemens ist dabei als Master konfiguriert, die Vipa als Slave.
    Das Einbinden der Vipa-Steuerung war kein Problem und der Profibus läuft ebenfalls problemlos. Der Datenaustausch läuft teilweise.
    Konfiguriert ist das ganze so:
    EB10 beim Slave --> AB610 beim Master; Länge 1 Byte; Konsistenz gesammt
    AB10 beim Slave --> EB610 beim Master; Länge 10 Byte; Konsistenz gesammt

    so weiterführend in 10er-Sritten bis zu EB/AB80
    Probleme gibt es komischerweise nur bei den Ausgangsbytes AB30 & AB40
    Da bringt mir der Diagnosepuffer 4 Fehlermeldungen:
    "Peripheriefehler beim Übertragen der Ausgänge aus dem Prozeßabbild auf die Ausgänge bei AB30."
    Selbe Fehlermeldung für die AB34; AB40; AB44
    Die Vipa bringt eine SF-Störung.
    Wenn ich diese 20 Ausgangsbytes aus der Konfiguration rausnehme funktioniert alles einwandfrei.
    Alles andere an Kommunikation und Austausch funktioniert tadellos.
    Habe nun mit Hilfe von Kollegen bereits einiges ausprobiert und komme zu keiner Lösung.

    Ich hoffe sehr, dass ihr für mich Lösungsansätze habt, die zum Erfolg führen und bedanke mich im vorraus für die freundliche Hilfe.
    Zitieren Zitieren Master-Slave-Kommunikation zwischen Siemens-CPU und VIPA-CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    234
    Danke
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Einfach mal den Vipa-Support kontaktieren, hierzu vielleicht auch gleich mal das erstellte Projekt (zumindest die HW-Konfig) mit bereitstellen.

Ähnliche Themen

  1. Kommunikation zwischen Touchpanel und CPU
    Von patrick_123 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 08:16
  2. Kommunikation zwischen Siemens- und Hima-CPU
    Von Kalle85 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 12:37
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:22
  4. Kommunikation zwischen CPU und IM?
    Von Ladde im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 08:26
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •