Hi kann ich die Informationen eines CAN-Busses mit einer Step 7-300 oder Step 7 200 verarbeiten??.Benötige die Information ob ein Fußschalter einer Presse gedrückt ist oder nicht.Der Fußschalter wird über einen Can-Bus angeschlossen.Wie gehe ich nunh vor???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SPS !! und nun was tun? schrieb:
Hi kann ich die Informationen eines CAN-Busses mit einer Step 7-300 oder Step 7 200 verarbeiten??.Benötige die Information ob ein Fußschalter einer Presse gedrückt ist oder nicht.Der Fußschalter wird über einen Can-Bus angeschlossen.Wie gehe ich nunh vor???

Dazu brauchst du eine CAN-Anschaltung an der S7.

Sowas bekommst du zum Beispiel von Helmholz!

http://www.helmholz.de/

Gruß Sebastian
 
Was kostet so eine Anschaltung
Gibt die mir dann analogspannungswerte?? kann ich die für jede Steuerung verwenden??
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Kommunikation mit Can(Open): SDO und PDO. Der Schalter dürfte sinnvollerweise mit PDOs laufen. Diese müssen allerdings meist erst konfiguriert werden, üblicherweise mit SDOs (wenn Du nicht noch mit PC-Can-Software und entsprechendem Hardware Interface anfangen willst). Wenn es nur der eine Schalter ist, würde ich erst mal untersuchen ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, den Schalter abzufragen, die Can-Lösung ist ziemlich aufwendig (sowohl Hardware als auch Software, zumindest für einen Can-Neuling).
 
Find ich auch (hab nähmlcih keinen plassen Schimmer von dem Zeug)
Aber ich finde leider keine Alternative!!!!!!
 