Thema: Distributed Safety: Eingänge von einer F-DI-Karte nicht lesbar

  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2010
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe eine 315F-2DP im Einsatz und über DP einen F-Slave 151-1BA02 mit Powermodul und 6 F-DI-Karten 138-4FA04 angeschlossen. Das System meldet keine Hardwarefehler. Aber alle vier fehlersicheren Eingänge der 4. Karte liefern eine Null, obwohl die zugehörigen LEDs an der Karte leuchten. Bei geschlossenen externen Kontakten gibt es also eine Diskrepanz zwischen dem Status der LEDs und dem Signalzustand, der von der SPS erkannt wird.

    Bei den übrigen 5 Karten stimmt der Status der LEDs mit dem innerhalb der SPS überein. Ich habe die Karten und Sockel testweise untereinander getauscht, doch der Fehler wandert nicht mit, sondern verbleibt am 4. Steckplatz. Ich schließe daher einen Hardwarefehler aus. Hat jemand eine Idee?

    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Distributed Safety: Eingänge von einer F-DI-Karte nicht lesbar  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    werden die Eingänge der 4. Karte im Programm eingelesen oder machst du EA-Check per Variablentabelle?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Fdi  

  3. #3
    hcubiak ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    In der Variablentabelle. Eigenartig ist, dass der Status der anderen Karten in der Variablentabelle passt und nur bei der 4. Karte nicht.

    Kai

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die F-Eingänge werden nur aktualisiert wenn im Programm auch darauf zugegriffen wird. Evtl ist das ja bei den anderen Karten der Fall.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Fdi  

  5. #5
    hcubiak ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo André,

    vielen Dank für Deine Lösung meines Rätsels.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 16:44
  2. Distributed Safety - FB nicht geladen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 12:34
  3. Distributed Safety
    Von IFATD im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:37
  4. Distributed Safety
    Von Peter Riedl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 08:20
  5. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •