    Hallo,

    ich habe mehrere S7 200 er (224)
    2 stück (slave) sind schon an eine 3te (master) per ppi angeschlossen, dort soll nun noch eine dazu die derzeit stand alone läuft (dann als slave).
    Allerdings ist die einspeisung bei der eine andere und ich habe bedenken wegen potenzialverschleppung/ausgleichsströme usw.
    Kann mir dazu jemand was sagen ? Mit welchem baustein kann ich das problem lösen ?

    Auserdem ist mir die PPI advanced funktion und das PPI multi master kabel nicht ganz klar, hat dazu jemand unterlagen ? habe bisher nichts ausführliches gefunden.

    Danke Gruß Bubi
    Zitieren Zitieren PPI verbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    28.01.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn Bedenken mit Potenzialverschleppung und Ausgleichsströmen bestehen und
    abgestellt werden müssen , ist denke ich der günstigste und für die Zukunft sicherste Weg über LWL !
    Dann kann man ruhig schlafen.



    Gruß

  3. #3
    Bubi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich muss die verbindung per PPI herstellen, gibt es denn da garnichts ?
    Die Strecke ist ca 3 meter ...

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.190
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann setze halt einen RS485-Repeater z.B. 6ES7972-0AA02-0XA0 dazwischen, da sind die RS485-Segmente potentialgetrennt.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. S7 200 im S7-Manager - PPI-Verbindung
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 08:32
  2. PPI-Kabelbelegung - Verbindung OP73
    Von matze_66@gmx.de im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:04
  3. Verbindung PC/PPI
    Von 123 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 16:46
  4. PPI && TD200 stört die Verbindung zum PC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:39
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.07.2003, 19:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •