    welchen Messbereich hast Du denn am AI eingestellt? ...

  2. #12
    Registriert seit
    17.12.2007
    Beiträge
    40
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Man kann bei der 314IFM den Messbereich nicht einstellen. Es ist also 0-10V.
    Dominik

  3. #13
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.627
    Danke
    912
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard

    Tja dann würde ich mal mit nur fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, du musst am Scale -200...3800 einstellen. Falls ich mich jetzt am Freitag Abend nicht verrechnet habe.

    Schönes Wochenende

    PS: hat das Teil nicht -10...+10V Eingangsbereich? Dann wärs richtigerweise am Scale bipolar und -4200...+3800, aber macht keinen Unterschied, wenn DU nur den positiven Bereich benötigst.
    Geändert von ducati (01.02.2013 um 18:14 Uhr)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:

    borromeus (02.02.2013)

  5. #14
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Na klar, 0-5V gibts ja nicht bei der 300er, das war mein Fehler......
    Freund ducati hat Recht im Posting #13....

  6. #15
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.627
    Danke
    912
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard

    Tja, aber wer hat schon alle Gerätedaten im Kopf, erst recht von Altgeräten... Das ist eigentlich Aufgabe der TE, sich darüber zu informieren.

  7. #16
    Registriert seit
    17.12.2007
    Beiträge
    40
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So. Fertig. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Auch die Regelung. Vielen Dank für die Hilfe.

    Viele Grüße,
    Dominik
    Dominik

Ähnliche Themen

  1. Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    Von omit im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 22:10
  2. Temperaturmessung mit NTC und SM1231 TC
    Von Eater_T im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 14:50
  3. Biete S7-300 CPU 314IFM mit Ethernet CP
    Von kekerossberg im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 21:41
  4. Berechnung Wärme und Durchfluss
    Von SAL im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:12
  5. Problem mit 314IFM
    Von MSB im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 11:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •