  1. #1
    Registriert seit
    23.01.2013
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Ich habe einen Zylinder, der in Grundstellung ausgefahren ist. In meiner Schrittkette soll nun der Zylinder bei Start einfahren in die Endlage -1B1 und soll AB erreichen dieser Endlage zwei Sekunden still stehen, anschließend wieder ausfahren.
    Ich Krieg diese ausschaltverzögerung einfach nicht hin.

    Wäre um jede Hilfe/Idee erfreut. Lg
    Zitieren Zitieren S7-Graph: Ausschaltverzögerung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Also ich kenn S7-Graph nicht:

    Schritt: Einfahren
    Transition: Endschalter erreicht
    Schritt: Warten für 2s
    Transition: Zeit erreicht
    Schritt: Ausfahren

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    rasche (05.02.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.289
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard

    So würde ich das auch machen.
    mfG Aventinus

  5. #4
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.335
    Danke
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge

    Standard

    Entweder externe Zeitverzögerung und diese in der Transition mit abfragen.
    Weitere Möglichkeit, wenn Endlage erreicht in den nächsten Schritt und dort 2 sek via Schritt aktiv abfragen und dann weiter zum nächsten Schritt ...

    GGf. etwas via .TT (Transition True) machen ...

  6. #5
    rasche ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2013
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Stimmt, habe an vieles gedacht, nur nicht daran.
    Habe noch ein anderes Problem, dazu erstelle ich ein neues Thema.
    Fragen über fragen
    Lg

  7. #6
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.335
    Danke
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge

    Standard

    kleiner Tipp für die Zukunft, andere z.B. Anfänger wurden nun auch davon profitieren, wenn Du noch posten würdest wie Du es gelöst hast.
    Also welchen Ratschlag Du genommen hast.

    Manche nutzen z.B. die Boardsuche und würden dann ebenfalls lesen können welche Anwendung da infrage kommt ...

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:

    hucki (05.02.2013)

  9. #7
    rasche ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2013
    Beiträge
    12
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Okay werde ich beherzigen, ich dachte dass das "Danke" und so habe ich es getan gereicht haben.

    Für die anderen:

    Schritt: Einfahren
    Transition: Endschalter erreicht
    Schritt: Warten für 2s
    Transition: Zeit erreicht
    Schritt: Ausfahren

    So korrekt?

    Lg

  10. #8
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.716
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rasche Beitrag anzeigen
    ... ich dachte dass das "Danke" und so habe ich es getan gereicht haben.
    ...
    Das ist eine sehr angenehme Wertschätzung gegenüber Deinen Helfern, hilft aber anderen Suchenden mit einem ähnlichen Problem nicht unbedingt weiter.



    Zitat Zitat von rasche Beitrag anzeigen
    So korrekt?
    Super!
    Geändert von hucki (05.02.2013 um 22:25 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. S5 ausschaltverzögerung
    Von Wolve-Hunter im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 23:42
  2. Ausschaltverzögerung nachbauen
    Von BADMAN im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 13:11
  3. Ausschaltverzögerung AWL
    Von TronWorrior im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 07:37
  4. Ausschaltverzögerung
    Von MisterDude im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 13:31
  5. Ausschaltverzögerung
    Von Steve81 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 21:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •