Thema: CFC-Bausteine laufen nicht im Testmodus

  1. #1
    Registriert seit
    07.02.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo lieber SPSler,

    ich benutze:
    Step7 V5.5 SP2
    CFC V.8.0
    PLC Professional 2010 V.5.4 SP5 Upd2

    Ich habe eine kleine Anlagensteuerung mit CFC erstellt, übersetzen und laden funktioniert einwandfrei. 0 Fehler und 0 Warnungen.

    Wenn ich jetzt aber im Testmodus die Ein- und Ausgänge beobachte machen die Bausteine einfach nicht das was sie sollen. Beispielsweise gibt mir ein OR-Baustein "1" zurück obwohl alle Eingänge auf "0" stehen.
    Zum besseren Verständniß habe ich einen Screenshot angehängt.
    Testmodus.jpg

    Ich bin echt ratlos wo ich den Fehler suchen könnte.

    Schon mal vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
    LES_TUM
    Zitieren Zitieren CFC-Bausteine laufen nicht im Testmodus  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.627
    Danke
    912
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard

    Beschreibt noch irgendein Programmteil den DB9 ?

    Hatte solch ein ähnliches Phänomen auch schon. Ich vermute, im CFC siehst Du nicht die Eingänge am Oder sondern die Werte des DB, zu einem anderen Zeitpunkt als wann das ODER bearbeitet wird.

    Variablentabelle könnte auch noch eine Ursache sein.

    PS: ich halte von solchen händischen DB-Schiebereien im CFC nix. Wenn meine Anlage konsequent in CFC projektiert ist, lege ich keinen einzigen DB händisch an.
    Geändert von ducati (07.02.2013 um 16:16 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:

    LES_TUM (08.02.2013)

  4. #3
    LES_TUM ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die schnelle Antwort.

    Ja der DB9 wird auch in einem anderen Plan bearbeitet.

    Gut zu wissen, dass man im CFC an einem Baustein nicht unbedingt die Werte zum Zeitpunkt der Bearbeitung sieht

Ähnliche Themen

  1. FM458 CFC Bausteine auf Steuerungs-CPU
    Von makken im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 13:05
  2. S5 Timer laufen nicht ab
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:39
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 20:38
  4. nicht verschaltet Bausteine im CFC finden?=
    Von Ralle22 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 19:09
  5. Bekomme Regler SFB41 nicht zum laufen :(
    Von michaonline im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •