OK, ich merke imme rmehr wie sehr ich Laie bin....
Was die Durchflussmende angeht, da kann ich allerhöchstens sagen, welche Pumpentype drin sitz (muss ich erst nachsehen) und auf welcher Leistungsstufe die steht. Meinst Du mit Wunschtemperatur die Raumtemperatur, oder die Rücklauftemperatur, nach der geregelt wird?
 
hmm, also die drehzahl und type der pumpe ist nur ein indiz für die durchflussmenge, reel wirst du es ohne messgeräte also nie mehr wissen.

Was die fehlende Regelung angeht, unterstelle ich mal das du in zukunft immer räume haben wirst welche nicht der gewünschten raumtemperatur entsprechen. die strang-regulierventile die du meinst sind lediglich für den hydraulischen abgleich nötig.

mit welcher temperatur wird deine fbh fertig(zuläßige maxtemp durch bodenbelag, estrich etc.)?
welche temperatur erzeugt dein kessel?
welche mittlere temperatur erzeugt die solaranlage?

ohne weitere detail-infos unterstelle ich mal ist die anlage eine fehlplanung, schon allein das die fbh nach rücklauf geregelt wird.

folgendes angenommenes szenario:

Rücklauf Soll = 25°C
Kesselvorlauf = 65°C

Zuläßige Temperatur für FBH = 35°C

STB schaltet ab weil T_VL > Max-Temp

Ok, 2Punkt-Regelung, funktioniert, aber den Sinn der Rücklaufregelung erkenne ich nicht. Zudem dieser an der FBH-Regelung völlig unwichtig ist für die Raumtemperiereung. Oder plant ihr eine kuberative WRG?

Ohne dir oder den Anlagenplaner zu nahe tretten zu wolllen, aber ich glaube das dass hier nicht geplant ist. möcht garnicht wissen was es gekostet hat
 
Ich glaube herausgehört zu haben, dass er im FBH-Kreis nen Mischer hat. Aber wenn Eure Kommunikation schon an diesem Punkt scheitert, bleibe ich dabei:

Das wird nix...

Zum Thema, ich würde wenigstens ins Wohnzimmer noch nen Raumtemperatursensor bauen, und diesen in die Regelung einbeziehen.

Was die fehlende Regelung angeht, unterstelle ich mal das du in zukunft immer räume haben wirst welche nicht der gewünschten raumtemperatur entsprechen. die strang-regulierventile die du meinst sind lediglich für den hydraulischen abgleich nötig.

Jo.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rupp,

Also den STB für die FB haben wir auf ca 50 grad eingestellt. Die erreichbare Temperatur im Speicher
ist wahlweise... da ich einen Heizstab mit 18 KW Leistung dort drin habe.
Zur Zeit ist es so, das ich die Speichertemperatur 10°K höher eingestellt habe, als für die Rücklauftemperatur errechnet wird.
Die Regelung war bisher immer über die RL-Temp eingestellt.
Habe aber keinerlei Probleme damit, wenn das geändert würde. Die Temperaturen im Haus passen soweit, da auch zusätzlich noch
eine Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung installiert ist. Soweit hatten wir noch keine Probleme.
Die SOlaranlage ist nicht mit der HEizung kombiniert, ist also nur für die WW-Bereitung gedacht und ausgelegt.
 
Hallo,
ich zeig dir mal mein Hydraulikplan wie ich meine Heizung umbauen werde (PDF)da eine FBH dazugekommen ist.

Aktuell lade ich noch meinen Ölkessek siehe Bild Heizung 1.

Ich habe in EG die FBH und im OG die Heizkorper. Habe in jedem Stockwerk einen Innentemperaturfühler mit der ich die Heizkurver im NIVAU +-10°C verschiebe je nach bedrarf. zusätzlich schalte ich die Pumpen bei erreichen der Solltemp. des jeweiligen Heizkreises nach einer gewissen Zeit ab.

Funktionier super
 

Anhänge

  • Heizung 1.JPG
    Heizung 1.JPG
    130,3 KB · Aufrufe: 48
  • Heizung 2.JPG
    Heizung 2.JPG
    163,4 KB · Aufrufe: 48
  • Heizung Kurfe.JPG
    Heizung Kurfe.JPG
    73,9 KB · Aufrufe: 52
  • Heizung.pdf
    127,7 KB · Aufrufe: 51
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Erklärung der Schaltung.

Im Holzbetrieb Schalte das 3 Wegeventil die Richtung Holz/Verteiler. Somit Strömt das warme Wasser in den Puffer und wenn eine Pumpe FBH, HK oder Brachwasser an ist strömt das Warmwasser über den Verteiler zu der entsprechenden Verbrauchern. Die Temperaturen für FBH und HK werden über Mischer eingeriegelt.

Im Ölbetrieb schaltet das 3 Wegeventil die Richtung ÖL Verteiler. Somit strömt das Warme Wasser vom Ölbrenner zum Verteiler.

Am Holzkesser befindet sich eine Rücklaufanhabenung (60°C)

Die Solaranlage speist nur der Brachwasserspeicher

Habe das Fließschema noch mal angepasst hat was gefehlt

Ein Vorteil dieser Schaltung ist das man Brachwasser und Heitzbetrieb gleichzeitig laufen lassen kann. Dies geht bei meiner jetzigen Schaltung nicht da ich sonst 90°C Heißes Wasser in den HK bekomme, da aktuell kein Mischer verbaut ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jetzt hab ich zwar das prg, aber was mir fehlt ist folgendes:

beschreibung der aktuellen vorstellung
beschreibung der aktuellen problematik
beschreibung der aktuellen programmierung und dessen was sich der erfinder dabei gedacht hat
 
Hallo Markus,

also was ich nicht hinbekomme, ist einmal der PID Regler für den Mischer.
Dazu hätte ich gerne ein Schaltuhr in dem Programm, wo ich unter anderem Nachtabsenkung usw. mit Steuern kann.
Dabei benötige ich für andere Funktionen die Möglichkeit Zeiträume > 1Tag einstellen kann also Datum mit Uhrzeit zum Beispiel.
Das sind meine vordringlichen "Probleme".
Den letzten Punkt kann ich schwer beschreiben, vielleicht wäre da mal ein Telefonat einfacher ;-)

Gruß
Burkhard
 
also das programm ist um ehrlich zu sein, weit davon entfernt, die programmierung ist nebst laihenhaften kenntnisse auch keines wegs funktional korrekt. sehr schön finde ich die heizkurve. ich könnte das programm in kurzer zeit auf stand bringen, allerdings ist dafür know-how erforderlich wofür ich normalerweise geld verlange. kurz um, im bezug auf den istzustand kann ich gerne tips und tricks, aber keinesfalls fertigen code aushändigen

Beispiel ist die Heizkurve, hier ist normalerweise eine über 4 punkte gestützte aussentemperaturabhängigkeit programmiert, eine einfach steigung ohne berücksichtigung der äusseren lasten mag funktionieren, ist enegetisch aber recht rustikal
 