-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte den SFC 107 Meldebaustein für ein Projekt mehr als 300 mal benutzen. Dafür möchte ich prüfen wie es sich auf die Zykluszeit auswirkt. In der Operationsliste von STEP 7 steht das die Ausführungszeit dieses Bausteins 127 Mikrosekunden beträgt.
https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_02_2012_E/S7OP2.pdf?p=1
Beispiel:
Rechnerisch: 300 Baustein Aufrufe x 127 us = 38,1 ms
Um das Ganze zu prüfen habe ich 300 SFC 107 Bausteine in STEP7 projektiert und auf eine S7-315 geladen. Nach der Tabelle müsste Rechnerich eine Zeit von (38.1 ms bei einer Ausführungszeit von 127 us) herauskommen. Was ich nicht verstehe ist das trotz der 300 Baustein Aufrufe eine Zykluszeit von 8ms an der SPS ist. Müsste da nicht die Zykluszeit höher sein??? Oder mache ich da etwas falsch???
ich möchte den SFC 107 Meldebaustein für ein Projekt mehr als 300 mal benutzen. Dafür möchte ich prüfen wie es sich auf die Zykluszeit auswirkt. In der Operationsliste von STEP 7 steht das die Ausführungszeit dieses Bausteins 127 Mikrosekunden beträgt.
https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_02_2012_E/S7OP2.pdf?p=1
Beispiel:
Rechnerisch: 300 Baustein Aufrufe x 127 us = 38,1 ms
Um das Ganze zu prüfen habe ich 300 SFC 107 Bausteine in STEP7 projektiert und auf eine S7-315 geladen. Nach der Tabelle müsste Rechnerich eine Zeit von (38.1 ms bei einer Ausführungszeit von 127 us) herauskommen. Was ich nicht verstehe ist das trotz der 300 Baustein Aufrufe eine Zykluszeit von 8ms an der SPS ist. Müsste da nicht die Zykluszeit höher sein??? Oder mache ich da etwas falsch???