Hallo zusammen,

ich habe ein merkwürdiges Problem:

Eine Simatic S7 315-2DP (altes Modell: 6ES7 315-2AF02-0AB0) kann nicht mehr mit allen Programmiergeräten angesteuert werden.
Mit einem älteren Win98 Notebook, mit einer CP5511 Schnittstelle mit PCMCIA Anschluss, Softwarestand Step7 5.1, läuft die Programmierung problemlos.
Mit einem Original Siemens Programmiergerät mit CP5611 Schnittstelle, sowie mit einem neueren Notebook (Step7 5.3) mit original Siemens USB Adapter, kann auf die CPU nicht zugegriffen werden, auch unter erreichbare Teilnehmer anzeigen, wird kein Gerät gefunden.

Die CPU wurde auch schon urgelöscht, ohne Erfolg.

Hat jemand eine Idee woran ds liegen könnte, bzw. wie man da Abhilfe schaffen könnte?

Gruß
emtewe
 
Hallo,

bei dem USB/MPI Adapter könnte es am Kabel oder an der Schnittstelle an der CPU liegen. Der Adapter benötigt die an der CPU-Schnittstelle bereitgestellte Spannung als Versorgung. Es funktoniert also nicht mit einem Kabel das nur die Pinne 3 und 8 verbunden hat, was normalerweise ausreichend ist. Hier:

http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=239

findest du die Belegung der MPI-Schnittstelle. Man sollte natürlich auch immer in der Systemsteuerung kontrollieren ob die Schnittstelle richtig eingestellt ist. War z.B. jemand mit dem PG an einer 200er und hat das umgestellt?
Stell die Schnittstelle mal wieder auf Auto ein, könnte helfen.

Torsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schonmal für die Hinweise, mit dem PG welches als einziges noch funktioniert arbeite ich regelmäßig auch an einer S7-200.

Ich habe vergessen zu erwähnen dass die genannten Programmiergeräte mit anderen CPUs des gleichen Typs und der gleichen Seriennummer keine Probleme haben, das Problem tritt nur bei einem speziellen Gerät auf.
 