Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: PID-Regler / Cont_C FB 41

  1. #1
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich sitze an einem Regelungsproblem:
    Ein Füllstand von 0 bis 7000 Liter soll stetig geregelt werden.
    Ich habe den FB 41 folgendermaßen beschaltet:
    Sollwert an SP_INT
    Istwert an PV_Per
    den Istwertfaktor PV_FAC habe ich auf 70.0 eingestellt, da ich ja 7000% habe, die Stellgröße wird an LMN_PER abgegriffen.
    Die weiteren Einstellungen habe ich mit PID_Control ordnungsgemäß vorgenommen.
    Das Problem ist folgendes: Ich habe den Regler simuliert und erhalte ein zweipunktreglerähnliches Verhalten. Die Stellgröße nimmt nur den Wert 0 und 100% ein. Ich habe keinen D-Anteil und nur einen P-Anteil von 1 und einen geringen I-Anteil parametriert.
    Kann mir jemand sagen, was noch fehlt bzw. was falsch eingestellt ist?
    Danke im vorraus, Rayk
    Zitieren Zitieren PID-Regler / Cont_C FB 41  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Rayk,

    du rechnest nur bissel falschrum. PV_FAC sollte 0,0142 sein -> 100 / 7000. Dann erkennt der Regler bei PV_PER = 7000 seine 100%. Welchen Wertebereich hat denn dein Füllstandsgeber? Sind die 7000 auch 100% beim Geber? Sonst stimmts auch nich mit dem Peripherieformat. Ansonsten kannste ja auch auf den PV_IN gehen.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren FB41  

  3. #3
    Rayk ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo André,
    danke für den Vorschlag.
    Der Istwert kommt am PEW 128 als unipolarer Wert 0 - 27648.
    Da ich am PV-Ausgang des Reglers meinen Istwert für die Anzeige bekomme und eben 27648 = 7000 Liter sein sollen denke ich, dass meine Betrachtung mit PV_Fac 70 richtig ist.
    Ich habe gerade deinen Gedanken mit PV_FAC 0,0142 ausprobiert, klappt aber leider nicht, da der Sollwert von 0 bis 7000 vorgegeben wird.
    mfg. Rayk

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    L =Sollwert
    L 27648.0
    /R
    L 7000.0
    *R
    T =Sollwert
    ????

    Diese Rechnung lässt sich auch als Multiplikation mit 7000/27648 (vorher per Taschenrechner ausgerechnet abkürzen, aber dann braucht es einen Kommentar, um es wieder zu verstehen).

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.410
    Danke
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Hallo Rayk,

    alles was du geschrieben hast, deutet auf KEINEN Fehler hin. Wenn du den Sollwert in Litern vorgibst und der Sensor einen Messbereich von 0..7000 Litern hat, sollte der Normierungsfaktor 70 sein (100 x 70 = 7000).

    Ich frage mich jedoch, wie du den Regler simuliert hast. Du musst eine Regelstrecke simulieren, bei einer Füllstandsregelung idealerweise als I-Glied. Was verstehst du unter einem "kleinen" I-Anteil? Eine kleine Intergrationszeit liefert einen großen I-Anteil! Vielleicht mal den I-Anteil abschalten und zunächst nur mit einem P-Regler simulieren!

    Gruß, Onkel

  6. #6
    Rayk ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    danke für die Tips. Der Regler funktioniert. Ich habe das Problem damit gelöst, dass ich den P-Anteil kleiner 1 eingestellt habe.
    mfg Rayk

Ähnliche Themen

  1. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  2. Temperaturregelung FB41 Cont_c
    Von Gustel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 07:26
  3. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50
  4. PID - Regler
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:38
  5. 2x CONT_C Regler1 greift auf 2 über
    Von Jelly im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 14:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •