    Hallo Kollegen


    Hab mal wieder eine Frage für euch ...

    Habe ein Programm mit Italienischer Dokumentation.

    Es gibt einige Karten die Ich nicht zuteilen kann:
    Steckplatz1: (netzteil?)
    951-7LD11
    6EW1000-7AA

    Steckplatz2:
    CPU: 942-7UA12

    Steckplatz3:
    im strukturplan mit namen: cont.assi
    491-0LA12
    241-7AA11
    241-1AB11



    weiter werden systembausteine genutzt die
    ich nicht zuordnen kann:
    FB156: PER:WPA
    FB240: COD:B4
    FB241: COD:16
    FB242: MUL:16
    FB243: DIV:16
    FB244: SEND
    FB245: RECEIVE
    FB246: FETCH
    FB247: CONTROL
    FB248: RESET
    FB249: SYNCHRON
    FB250: RLG:AE
    FB251: RLG:AA


    kann mir jemand weiterhelfen???



    danke im vorraus ... mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Um welche Baugruppe handelt es sich?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    FB156: PER:WPA -> ist wohl ein Anwenderbaustein
    FB240: COD:B4 -> BCD -> 16Bit Dualzahl
    FB241: COD:16 -> 16 Bit Dualzahl -> BCD
    FB242: MUL:16 -> Miltiplikation
    FB243: DIV:16 -> Division
    FB244: SEND -> Kommunikationsbaustein
    FB245: RECEIVE -> Kommunikationsbaustein
    FB246: FETCH -> Kommunikationsbaustein
    FB247: CONTROL -> Kommunikationsbaustein
    FB248: RESET -> Kommunikationsbaustein
    FB249: SYNCHRON -> Kommunikationsbaustein
    FB250: RLG:AE -> Analogwert einlesen
    FB251: RLG:AA -> Analogwert ausgeben

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren S5  

  3. #3
    Registriert seit
    03.11.2005
    Ort
    Völkermarkt
    Beiträge
    96
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @sps-concept

    danke für deine prompte antwort ...



    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Andreas,

    ist das noch die Anlage wo du letztens Fragen hattest?

    was für ein System ist das?

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren S5  

  5. #5
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    was alte S5 - Baugruppen angeht, da gibt es im Siemens - Support
    einen Link zu einer 'Exceltabelle' mit den entsprechenden
    Auslaufdaten; Typenstreichung und voraussichtliches Abkündigungsdatum.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16612446


    mfg.
    Rolf

  6. #6
    Registriert seit
    03.11.2005
    Ort
    Völkermarkt
    Beiträge
    96
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @sps-concept

    nein ist schon das nächste projekt ...
    es handelt sich glaub ich um eine S5 115U CPU
    mit Bussanbindung für dezentrale Peripherie

    @rolfb
    danke für den link ...



    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!

  7. #7
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    aso es geht voran.

    951-7LD11 Stromversorgung
    6EW1000-7AA Pufferbatterie
    491-0LA12 Adaptionskapsel für 135er Baugruppen usw
    241-7AA11 IP241
    241-1AB11 IP241

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Baugruppen  

  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    und falls du bei der Umsetzung Probleme haben solltest kannst du dich gerne melden. Mail ist auf der Homepage. Insbesondere kann ich dir helfen bei

    verschobenen Netzwerktiteln
    Vertauschungen in Parameterreigenfolge bei Bausteinaufrufen
    Wiederherstellung der KOP/FUP-Darstellbarkeit von Bausteinaufrufen

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Tools  

  9. #9
    Registriert seit
    03.11.2005
    Ort
    Völkermarkt
    Beiträge
    96
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    danke erstmal

    @sps-concept
    ok werd mich wieder melden wenns was gibt ....



    @all
    muss das mal loswerden:
    bin von diesem forum sehr positiv beeindruck
    und hoffe auf weitere gut zusammenarbeit im
    nächsten jahr ... danke an alle ....


    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!

  10. #10
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von apachler
    danke erstmal

    @sps-concept
    ok werd mich wieder melden wenns was gibt ....



    @all
    muss das mal loswerden:
    bin von diesem forum sehr positiv beeindruck
    und hoffe auf weitere gut zusammenarbeit im
    nächsten jahr ... danke an alle ....


    mfg Andreas
    Bitte bitte... wenn jeder etwas dazu beiträgt, sollte es so sein!

Ähnliche Themen

  1. Welche Baugruppe für Thermoelement
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 05:59
  2. Welche Baugruppe bei Dezentral Schnittstelle
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 11:57
  3. Welche Baugruppe für PT 100
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 21:53
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 12:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •