N `Abend die Herren,
bei mir ist der Programmierrechner ausgefallen und ich hatte hier 2/3 andere zum Übergang stehen. Ich konnte damit arbeiten nur ist mir leider während dem Rechnerwirrwar hier mit Ausfällen und Austausch wohl folgender Fehler passiert:
Auf einem Rechner mit der alten Step 7 (version 5.1 oder so) Software habe ich die Hardwarekonfiguration gemacht und ins Gerät gespielt. Nachdem ich nun wieder die neue Software hier habe, habe ich gesehen, dass es dort für die CPU 313-2DP zwei Möglichkeiten für die HW-Konfig gibt.
Jetzt meckert Step 7, wenn ich die neuere CPU-Nummer verwende und ins AG spielen will.
Fehlermeldung: Baustein/Besy-Update ist zu groß. DDB4 kann nicht geladen werden.
Wenn ich das richtig deute, steht Besy für "Betriebssystem"-Update. Passend dazu habe ich auch schon bei Siemens folgende Seite zum Update gefunden:
http://support.automation.siemens.c...ersopen0=-184-185-504-539-186-237-&jumpto=237
Deute ich das richtig, dass ich die CPU updaten muss und wenn ja, muss ich da irgendwie aufpassen?
Gruß
Martin
P.s
kann es sein, dass ich aufgrund dieses Fehlers keine Verbindung zwischen WinCC flex und einm Panel bekomme?
bei mir ist der Programmierrechner ausgefallen und ich hatte hier 2/3 andere zum Übergang stehen. Ich konnte damit arbeiten nur ist mir leider während dem Rechnerwirrwar hier mit Ausfällen und Austausch wohl folgender Fehler passiert:
Auf einem Rechner mit der alten Step 7 (version 5.1 oder so) Software habe ich die Hardwarekonfiguration gemacht und ins Gerät gespielt. Nachdem ich nun wieder die neue Software hier habe, habe ich gesehen, dass es dort für die CPU 313-2DP zwei Möglichkeiten für die HW-Konfig gibt.
Jetzt meckert Step 7, wenn ich die neuere CPU-Nummer verwende und ins AG spielen will.
Fehlermeldung: Baustein/Besy-Update ist zu groß. DDB4 kann nicht geladen werden.
Wenn ich das richtig deute, steht Besy für "Betriebssystem"-Update. Passend dazu habe ich auch schon bei Siemens folgende Seite zum Update gefunden:
http://support.automation.siemens.c...ersopen0=-184-185-504-539-186-237-&jumpto=237
Deute ich das richtig, dass ich die CPU updaten muss und wenn ja, muss ich da irgendwie aufpassen?
Gruß
Martin
P.s
kann es sein, dass ich aufgrund dieses Fehlers keine Verbindung zwischen WinCC flex und einm Panel bekomme?