    Hallo Zusammen,
    ich sitze schon seit einiger Zeit an folgendem Problem.

    Als Beispiel habe ich folgende Merker:
    M32.5
    M16.2
    M10.0
    M6.4

    deren Zustand würde ich gerne "mitschreiben". Also so zu sagen als Meldung ausgeben.
    Wie gehe ich hier genau vor?
    Ich habe mir alte Projekte angeschaut, komme aber auf keinen grünen Zweig.
    Wenn ich in WinCC als Triggervariable MW6 schreibe sagt WinCC mir leider, dass dieser Wert ungültig ist.
    Muss ich hierfür einen neuen DB machen und das da irgendwie zusammenfriemeln? Bin momentan leider etwas hilflos.

    Vielen Dank schonmal für die Hilfe

    S7-300 + MP277 10'' Touch
    Zitieren Zitieren Meldungen über Zustand von Merkern  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.063
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hallo MSRler,
    dieses als Meldung und Mitschreiben, geht mit der Funktion Bitmeldungen.
    Wenn du dir WinCCflexibel anschaust dort gibt es diesen Reiter.
    Dort kannst du die Meldung als Meldeklasse Warnung anlegen, Warnungen
    müssen nicht Quittiert werden.
    Da schreibst du dann deinen Text für die Meldung rein und bindest deine
    gewünschte Variable, für den Trigger an.

    Dann kannst du eine Meldezeiger oder ein Meldefenster auf der Oberfläche
    hinzufügen, dort wird die Meldung dann angezeigt.

    Für Meldungen bittet WinCCflexibel auch ein Archiv an, dort wird dann Protokolliert
    wann die Meldung gekommen ist.

    dieses erstmal als Starthilfe, versuch dich da mal und wenn es klemmt sehen wir weiter.

    gruß RN

  3. #3
    MSRler ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.12.2012
    Beiträge
    27
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo rostiger Nagel, danke für die Antwort
    Mit Bitmeldungen wollte ich das realisieren. Also hast du schonmal verstanden was ich vor habe
    Mein Problem liegt jetzt aber darin, dass ich als Triggervariable keinen Merker verwenden kann.
    Er verlang von mir ein Merkerwort oder irgend etwas anderes.
    Wenn ich meinetwegen M8.6 als Trigger nehmen wollte, müsste ich ja das passende MW verwenden.
    Also müsste ich MW8 in das Triggerfeld schreiben. Dieses MW8 sieht WinCC aber leider als ungültig an.
    Nehme ich jedoch sowas hier wie: DB5.DBD6 - das nimmt er an.
    Wie schreibe ich jetzt den Merker8.6 in meinen DB5.DBD6 - dann würde es ja funktionieren

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.063
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Mach es doch so das du ein Speicherbereich (Merker oder Globaldaten-DB) für
    die Meldungen reservierst. In deinen SPS Pogramm kannst du dann doch schnell
    deine Merker dem Meldebereich zuweisen.

  5. #5
    MSRler ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.12.2012
    Beiträge
    27
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo rostiger Nagel,
    ich glaube da liegt mein Problem..
    Wie soll ich die Merker dem Baustein zuweisen?

  6. #6
    Registriert seit
    05.01.2012
    Ort
    48720 Rosendahl
    Beiträge
    43
    Danke
    5
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genauso wie du den Merker zuweißt:

    U E0.0
    = DB1.DBX1.1

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 16:25
  2. WinCC dynamische Meldungen über Textlisten
    Von groissan im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 14:47
  3. Setzen von Merkern in PLCsim
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:50
  4. frage zum setzen von merkern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 19:43
  5. Mehrfachzuweisung von merkern bei s5
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 19:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •