    Hallo zusammen,

    eine externe PC-Station kommuniziert mit uns über ISO on TCP. Wie im angehängten Bild ersichtlich (Diagnose), steht die Grundkommunikation (sehe ich auch auf der Eingabemaske der PC Station). Will ich nun ein Telegramm schicken, sehe ich zwar in der Statistik (siehe Bild Diagnose), dass etwas empfangen wurde, aber im Datenbaustein ist nichts zu finden.
    Diagnose.JPGProgrammteil.JPGVerbindung.JPG
    Im Bild Programmteil seht ihr das Empfangen der Daten. Komisch ist, dass NDR immer auf '1' steht (Status:0000H). Wenn ich aber im Datenbaustein nachschaue, sind dort keine Daten definiert.

    Wer hatte diese Probleme auch schon?

    Ich danke für eure Hilfe!!
    Zitieren Zitieren CP443-1, kein Auslesen der Daten  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Solche komischen Zustände können bei falschen Versionsnummern der Standardbausteine passieren.
    Bei der CP war eine CP dabei, diese sollte die passenden Versionen beinhalten.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:

    steven (25.02.2013)

  4. #3
    steven ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.07.2004
    Beiträge
    46
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, man sollte beim Kopieren der Bausteine beachten, ob man von einer CPU 300 oder 400 kopiert.

    Ich habe nun die richtigen Blöcke eingebunden und es funktioniert tadellos.

    Danke für die Hilfe!!

Ähnliche Themen

  1. S7TCP.DLL - Einfachstes Auslesen von Daten aus der SPS
    Von funkey im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 12:16
  2. IP-Adresse über Verbindungs-ID aus CP443-1 auslesen
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 16:26
  3. Daten aus der CPU über das Panel auslesen
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 11:29
  4. Daten aus der SPS S7 auslesen mittels Pc/OPC o.ä.
    Von chrisiflip im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 13:21
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •