So, jetzt hat es geklappt.:D

Nein ich habe deine Vorschläge nicht ignoriert, hatte sie zwischen „Tür und Angel“ ausprobiert, aber nicht zum laufen gebracht, warum auch immer. Meine schuld hätte ich dir auch schreiben sollen, sorry.

Jetzt hatte ich mehr Zeit, und siehe da es gingen auf Anhieb beide Varianten. “in der ruhe liegt die Kraft“
Es lag an BIPOLAR. Warum die PEW IN Werte 0 haben, keine Ahnung aber es läuft. Ich habe 7 PT100 3Leiter direkt angeschlossen und 15 Eingänge mit je einen Messumformer (Druck, Windsensor, Temperaturfühler die kein PT100 oder PT1000 sind) wobei ich dann den FC105 benötige. Es war nur die Außentemperatur die unter 0 Grad nicht wollte. (aber jetzt)

Recht Herzlichen dank…
 
Ps,
wenn BIPOLAR true ist, müssen die Werte:
HI_LIM :=2.764800e+002
LO_LIM :=-2.764800e+002
eingetragen werden,sonst past die Temperatur nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hat weniger mit BIPOLAR zu tun, sondern damit, daß Du wohl in HW Konfig die Analogeingänge als "PT100 Klima" eingestellt hast. Bei dieser Einstellung muß man den Analogeingangswert durch 100 teilen (diese Info findet man ebenfalls im S7-300 Baugruppenhandbuch).
PT100 Standard: Temperatur = Eingangswert / 10.0
PT100 Klima: Temperatur = Eingangswert / 100.0

Das hättest Du bereits vor 3 Tagen erwähnen können - oder ist es meine Schuld, daß ich das nicht aus Deiner falschen FC105-Beschaltung mit der 280 erkannt habe? ;) Eine Problemlösung kann unnötig lange dauern wenn man Nachfragen nicht beantwortet ...

Harald
 
Ähhhm Sorry aber Kann die 8 AI Karte denn nicht nur 4 PT 100 . . du belegst doch schon teile des davor liegenden Kanals. Durch die 3 - 4 Draht Geschichte . . .
Schonmal nur einen angeschlossen und nur mit einem probiert ?
mfg
 
Ähhhm Sorry aber Kann die 8 AI Karte denn nicht nur 4 PT 100 . . du belegst doch schon teile des davor liegenden Kanals. Durch die 3 - 4 Draht Geschichte . . .
Schonmal nur einen angeschlossen und nur mit einem probiert ?
mfg
An die vom TE verwendete Karte können acht PT100 angeschlossen werden. Du meinst wahrscheinlich die 331-7KF02, bei der gehen nur vier PT100
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem PT 100 Standart oder Klima ist ja nur, ob ich durch 10 oder 100 teilen muss.
Beim BIPOLAR „true“ geht es ja ins Minus, dann muss der Min Wert auch in´s Minus, und da lag der Fehler bei mir.
Der Wert 27648 /100 = 276 . Ich hatte 280 passt ja „fast“ und wird natürlich bei den anderen PT100 angeglichen.

Beim BIPOLAR „false“ geht es nicht ins Minus, und dann bleibt der Min Wert auf 0.
 
Beim BIPOLAR „true“ geht es ja ins Minus, dann muss der Min Wert auch in´s Minus
Das ist schon wieder eine so ungenau formulierte Aussage daß sie eigentlich falsch ist.
Ob beim FC105 SCALE an BIPOLAR true oder false dransteht hat nichts damit zu tun, ob am LO_LIM ein negativer Wert dranstehen muß. BIPOLAR steuert, ob der FC105 0..27648 oder -27648..+27648 skalieren soll. Und LO_LIM gibt an, welcher Wert bei IN=0 bei BIPOLAR=false (bzw. IN=-27648 bei BIPOLAR=true) an OUT ausgegeben werden soll:
- es kann z.B. Winkelsensoren geben -10V..+10V = 0..360 Grad, da muß BIPOLAR:=true und LO_LIM:=0.0
- es gibt Drucksensoren 4..20mA = -1..+1 bar, da muß BIPOLAR:=false und LO_LIM:=-1.0
- bei Analogeingängen als "PT100 Klima" in "°C" kann der Eingangswert -14500..+15500 sein, da muß BIPOLAR:=true und LO_LIM:=-276.48 und HI_LIM:=276.48 sein

Im übrigen nochmal der Hinweis, daß der FC105 SCALE eigentlich oversized ist für das Einlesen von Temperaturwerten, weil lediglich eine Konvertierung zu REAL und Division durch 10 oder 100 nötig ist.


PS: Die 331-1KF02 ist ersatzteilkompatibel zur 331-1KF01, und beide Baugruppen können 8 PT100

Harald
 
Wie schade das man hier nicht die gemachten 3D Drucks zu sehen bekommt.
Wundert mich schon ein wenig.

Wer seine 3 D Drucks nicht selber machen möchte kann auch zu http://www.tobatec.net gehen und sich dort seine Prototypen anfertigen lassen.
Auch sonst hat die Firma eine Menge zu bieten. Nur mal so als gutes Beispiel den Sinterdruck Man braucht sie nur anzuschreiben und
kann dann sehen was alles angeboten wird, oder man geht auf ihre Webseite.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben