Josefmense
Level-1
- Beiträge
- 8
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
So, jetzt hat es geklappt.
Nein ich habe deine Vorschläge nicht ignoriert, hatte sie zwischen „Tür und Angel“ ausprobiert, aber nicht zum laufen gebracht, warum auch immer. Meine schuld hätte ich dir auch schreiben sollen, sorry.
Jetzt hatte ich mehr Zeit, und siehe da es gingen auf Anhieb beide Varianten. “in der ruhe liegt die Kraft“
Es lag an BIPOLAR. Warum die PEW IN Werte 0 haben, keine Ahnung aber es läuft. Ich habe 7 PT100 3Leiter direkt angeschlossen und 15 Eingänge mit je einen Messumformer (Druck, Windsensor, Temperaturfühler die kein PT100 oder PT1000 sind) wobei ich dann den FC105 benötige. Es war nur die Außentemperatur die unter 0 Grad nicht wollte. (aber jetzt)
Recht Herzlichen dank…
Nein ich habe deine Vorschläge nicht ignoriert, hatte sie zwischen „Tür und Angel“ ausprobiert, aber nicht zum laufen gebracht, warum auch immer. Meine schuld hätte ich dir auch schreiben sollen, sorry.
Jetzt hatte ich mehr Zeit, und siehe da es gingen auf Anhieb beide Varianten. “in der ruhe liegt die Kraft“
Es lag an BIPOLAR. Warum die PEW IN Werte 0 haben, keine Ahnung aber es läuft. Ich habe 7 PT100 3Leiter direkt angeschlossen und 15 Eingänge mit je einen Messumformer (Druck, Windsensor, Temperaturfühler die kein PT100 oder PT1000 sind) wobei ich dann den FC105 benötige. Es war nur die Außentemperatur die unter 0 Grad nicht wollte. (aber jetzt)
Recht Herzlichen dank…