Wie stelle ich im Tia Portal TCP Verbindungen ein

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir wollen SPS S7 300 Anlagen über Ethernet miteinander vernetzen. Dazu haben wir je Anlage einen CP 343-1 Advanced.

Unter der "alten" Software mussten wir auswählen, welchen Verbindungspartner wir haben und ob wir eine S7, ISO on TCP, TCP, UDP .... Verbindung benutzen wollen. Dann wurde in der Verbindungsübersicht die ID und die LADDR angezeigt.

Diese Angaben wurden immer benötigt, um den Send und Receive Baustein (FC 5 und FC 6 aus der Siemensbibliothek) zu parametrieren.

Im TIA Portal suche ich diese Einstellungen bisher vergeblich.

Viele Grüße.
 
Also:
Im Fenster Projektnavigation auf Gerätekonfiguration
Im Hauptbild rechts oben auf Netzsicht
dann links oben auf Verbindungen > rechts davon auf Verbindungsart.

Umständlicher geht es echt nicht mehr!
 
Zurück