Folgende Situation:

Ein Anlagenbauer schickt mir dem Programmierer eine Liste mit eingesetzten Sensoren; alles Schließer. Ist sowas erlaubt oder sollen/ müssen Sensoren (keine Not-Aus) benutzt werden? (Stichwort Drahrbruchsicherheit)

Gruß

ein Neuling
 
ich habe da ein Wort vergessen eben:

Ein Anlagenbauer schickt mir dem Programmierer eine Liste mit eingesetzten Sensoren; alles Schließer. Ist sowas erlaubt oder sollen/ müssen Sensoren (keine Not-Aus) als Öffner benutzt werden? (Stichwort Drahrbruchsicherheit)

Gruß

ein Neuling[/quote]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da gibt's keine Vorschriften, solange keine sicherheitsrelevanten Sensoren vorkommen.
Natürlich ist es vorteilhaft, die Anlage drahtbruchsicher aufzubauen, aber letztendlich muß das der Anlagenbauer selbst entscheiden oder bekommt Vorgaben vom Kunden.

Und übrigens: Selbst so kritische Sensoren wie Übertemperaturwarnung und -abschaltung (!) an großen Drehstromtransformatoren werden als Schließer ausgeführt...
 
Wirklich sicher sind ohnehin nur Öffner mit mechanischer Zwangstrennung der Kontakte. Ein elektronischer Sensor kann auch immer auf zwei Arten sterben, entweder er bringt volle Spannung am Ausgang, oder aber er gibt 0V aus. Zugegeben, meisten ist ein Schließer so defekt, daß er 0-Signal bringt, aber ich hab auch schon dan anderen Fall erlebt.

PS: Natürlich sind auch spezielle Sicherheitschalter (2 Kontakte etc.) sicher, aber wir meinten ja "normale" Senorik :wink: .
 