Hallo,
folgende Situation:
Ich einen Hydraulikzylinder an dem ein Impulsgeber angeschlossen ist.Der Zylinder wird mit einen Regelventil +- 10 Volt(Reaktionszeit des Ventils <25 ms) betrieben.Der Fahrweg des Zylinders ist ca. 1,5 m und ich bekomme für diese Strecke ca. 9500 Impulse vom Impulsgeber.Die Strecke wird in ca. 3 Sekunden zurück gelegt.
Der Zylinder bzw. die Regelung startet mit einen minimalen Sollwert und wird duch eine Hochlauframpe auf die Maximalgeschwindigkeit beschleunigt.Dann ab dem Bremspunkt fänget der Zylinder an zu Bremsen und erreicht seinen Zielwegewert wieder mit minimal Geschwindigkeit.Alle Werte sind frei von der Visualiesierung einstellbar.

Ich habe mir mit SCL die Regelung selber geschrieben,welche, oh Schreck, auch noch funktioniert.
Ich habe jedoch eine Sache die mich noch unzufrieden stimmt.Wenn ich das Ziel erreiche überfährt mit der Zylinder das Ziel um ca. 30 inc.,was ungefähr 4mm ausmachen.
Nun meine Frage hat jemand von Euch ne Ahnung wie man sowas in den Griff bekommt,daß ich exakt auf den Zielwert anhalte.
Ist die Analogkarte zu langsam?????? Oder das Ventil?????
Meine CPU Zukluszeit ist für eine Komplettsteuerung in der u.a. auch die Regelung drin ist genau 5ms.

Duch"Betrug" in der Steuerung bekomme ich es bis auf 2 mm hin,aber ich will es genauer.

Gruß Gerold
 