SZL Diagnosedaten vom 4IQ-Sense Modul??

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine ET200S mit dem 4IQ-Sense Modul, an dem Lichtschranken und Lichttaster (Siemens Opto Bero IQ-Sense) angeschlossen sind. Nun möchte ich die Diagnosedaten des Moduls (der Sensoren?) mit der, am Bus hängenden, S7 313C-2DP auslesen. Ich nehme dazu den SFC51, den ich im OB82 implementiert habe, und speichere nun die ausgelesenen Daten in einen DB. Das klappt soweit, doch nun meine Frage:
Woher bekomme ich eine Aufschlüsselung, welches Bit in den Diagnosedaten nun für was steht?

Ich habe für das 8 IQ-Sense Modul (für eine ET200M) eine solche Aufschlüsselung gefunden, doch die passt ja nun nicht wirklich zu meinem Modul. Einige Bitbelegungen ergeben da keinen Sinn.

Ich kann kein Handbuch oder Datenblatt für mein benutztes Modul (für die ET200S) finden...

Kann mir da jemand weiterhelfen? Das was ich rauskriegen will ist eigentlich bloß die Funktionsreserve, also eine Angabe wann die Optik verdreckt ist.

Danke schon mal,
Philipp
 
OK, hat sich geklärt :D

Nachdem ich mit netten Leuten von Siemens telefoniert habe:

Die Diagnosedaten des IQ-Sense Modules sind in der Betriebsanleitung der ET200S im Kapitel 8.1 aufgeschlüsselt.

Dachte halt da gibts ein extra Datenblatt dazu...

Philipp
 
Zurück
Oben