hallo,

ich habe ein problemchen...

also ich habe einen analogeingabe 8-fach (7kf02)

die gesammte s7 steuerung ist in einer solaranlage verbaut.
ich habe am pluspol des accus zwei messshunts (100A/60mV)

die sps wird auch aus diesem accu versorgt.

wenn ich mit der karte +/-80mV messe und nur die beiden shunts dran habe ist alles kein problem. sobald ich aber analogeingänge von anderen geräten (wie zb. einen stellmotor der 0-10V gegen masse liefert ) bekomme spinnt die anzeigen bzw. die karte.

irgendwie logisch weil die "masse" der beiden shunt´s ja auch 24V gegen die eingentlich masse hat.

ist dieses problem unumgänglich bzw sind die masse signale intern verbunden? mache ich beim anschluss was falsch?

was hätte ich für möglichkeiten zur potentialtrennung extern, bzw wie bekomme ich einen anschluss eines shunts auf masse?

danke!
 
Also bei solchen Strömen würde ich immer einen Trennverstärker einsetzen. In Deinem Fall solltest Du vielleicht sogar einen Dreiwege-Trennverstärker nehmen, da Du ja wahrscheinlich nur die eine Betriebsspannung hast?

Trennverstärker für 60mV/Standardsignal gibt's z.B. bei KNICK oder auch bei SIEMENS (dort aber nur eingeschränktes Spektrum, wenn es sehr auf Genauigkeit ankommt, KNICK wählen!).

Gruß

Holger
 