S7-300 Digitalausgänge direkt auf Ventil?

.. SM1222 16xDQ Transistor 500 mA ohne extra Freilaufdiode.
Laut Siemens datablatt :" Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf typ. (L+) -48 V"
Es scheint also im SM 1222 abgesichert zu sein? Oder verstehe ich das Falsch ?..
So kenne und handhabe ich das auch für diese gewöhnlichen Magnetventile. Es muss aber erstens ein elektronischer Ausgang sein, zweitens muss durch diesen beim Abschalten der Strompfad getrennt werden. Nur so wird der Überspannungsschutz des Ausgangs wirksam. Befinden sich mechanische Schaltkontakte bzw. Relaiskontakte(!) im Strompfad, entsteht beim öffnen dieser Kontakte eine Induktionsspannung, die dann nicht durch die Schutzbeschaltung des Ausgangs abgebaut wird. Diese Kleinventile also direkt an einem 500mA-Ausgang zu betreiben ist also nicht nur das Einfachste, sondern im Normalfall auch das Beste.

Das Thema hatten wir vor kurzer Zeit erst hier im Forum.
 
Bei uns gehen die Halbleiterausgänge der SPSen (Siemens, Vipa und B&R) direkt auf die (Festo-)Ventile/Ventilinseln. Freilaufdioden sind in den Ventilsteckern integriert. Das Einzige, was ab und zu ausfällt, sind die Ventilstecker mit automatischer Stromabsenkung. Aber auch das kommt in letzter Zeit nicht mehr vor. Mit Koppelrelais arbeiten wir möglichst wenig, da wir uns eine zusätzliche nicht seltene Fehlerquelle ersparen wollen. Die meisten Ventile bei uns sind zweispulig, so daß wir auch mit dem Summenstrom keine Probleme bekommen können.
Meist werden allerdings sowieso PN- oder PB-Ventilinseln eingesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei uns gehen die Halbleiterausgänge der SPSen (Siemens, Vipa und B&R) direkt auf die (Festo-)Ventile/Ventilinseln. Freilaufdioden sind in den Ventilsteckern integriert. Das Einzige, was ab und zu ausfällt, sind die Ventilstecker mit automatischer Stromabsenkung. Aber auch das kommt in letzter Zeit nicht mehr vor. Mit Koppelrelais arbeiten wir möglichst wenig, da wir uns eine zusätzliche nicht seltene Fehlerquelle ersparen wollen. Die meisten Ventile bei uns sind zweispulig, so daß wir auch mit dem Summenstrom keine Probleme bekommen können.
Meist werden allerdings sowieso PN- oder PB-Ventilinseln eingesetzt.

Was sind Ventilstecker mit automatischer Stromabsenkung?

Bedeutet 2 spulig das sich die induktivitaeten gegenseitig auslöschen und es keine spannungspitzen gibt?

Danke fuer die Infos im voraus.
 
Nein, 2 Spulig beutet dass du eine Spule für AUF und eine für ZU hast, also halbiert sich die Anzahl der maximal gleichzeitig angesteuerten Ausgänge.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zweispulig: eine Spule für Arbeitsstellung, eine für Grundstellung bzw. Arbeitsstellung 2 bei Ventilen mit Mittelstellung. Bei einspuligen Ventilen erfolgt die Rückstellung durch eine Feder.
Ventilstecker mit Stromabsenkung: für das Halten einer Stellung braucht ein Elektromagnet wegen des geschlossenen Magnetfeldes weniger Strom als für das Erreichen der Stellung. Einige Ventile machen das selber, bei anderen kann man das per Stecker zur Energieeinsparung nachrüsten.
 