ET200eco PN DO8 schaltet nur 4 Bits durch

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.457
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Hab eine Siemens ET200eco PN 8DO verbaut und will diese ansteuern.
Ausgänge sind auf AB150 parametriert.

A150.0, A150.1 und A150.4, A150.5 kann ich ansteuern. Die LED auf der Baugruppe gehen auch an.
Das enspricht dem Anschluss X1 und X2 (jeweils mit Y-Kabel).

Jedoch sind A150.2,.3,.6,.7 ohne Reaktion. Es geht keine LED an der Baugruppe an und somit schaltet
auch nicht der Aktor.
Es wären die Anschlüsse X3 und X4.

Weiß einer Rat, was das sein könnte?

Danke!
 
Bei den Elektronikmodulen ET200ecoPN mit einem Firmwarestand kleiner V7.0.0 kann es in seltenen Fällen im Betrieb zu einer Verfälschung der Nutzdaten kommen.
Zur Behebung dieses Verhaltens steht ein Firmwaredownload auf V7.0.0 zur Verfügung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmware-Stand ist 7.0, da sie auch am Montag geliefert wurden.
Das mit 1L+ auf X1 und X2 und 2L+ auf X3 und X4 ist aber "#!*'$".....
Dann habe ich ja auf X1 und X2 immer Spannung, da ich 1L+ nicht schalte, bzw. kein Notaus drauf liegt........

Oder wie ist das?
 
Weiß einer, ob es diese Module ohne die "Lampen-Ausgänge" gibt?
Ich brauche 8 Ausgänge Vorort, die mit 2L+ geschaltet werden und will keine 16er verbauen....
 
Zurück
Oben