Verbindungsabbruch von MP370

S7_Mich

Level-2
Beiträge
214
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben ein kleines Problem mit unserer Steuerung und einem MP370. Ab und an bricht einfach die Verbindung zum MP370 ab. Verbaut ist eine CPU 315-2 und zwei MP370. Diese sind über Profibus DP verbunden. CPU Stop/Start hilft zwar, ist aber nicht zweckmäßig. Ist zwar nicht weiter schlimm, da der Automatikbetrieb sowieso beendet wird, da das Lebensbit der MP370´s abgefragt wird. Da manchmal auch die Verbindung zu den zwei MP370s gleichzeitig abbrechen, schließe ich mal aus, das ein MP370 defekt ist. Was haltet ihr davon?

Gruß
Michael
 
Sind die Profibusadressen eindeutig?

Gibt es nur einen Master auf dem Bus oder werden mehrere Master verwendet?

Wurde die Verbindung auch im Step7 Manager projetiert und verbunden?
 
Zurück
Oben