    Hi!
    was haltet ihr hiervon?
    Hab es nicht getestet aber müßte gehen oder? Nur das Durchdrücken der Meldungen müßte man noch machen...
    Code:
          L     P#100.0                     // Lade Fehlerpeicheranfangsandresse
          T     MD     0                    // Speicher in MD0
    
          L     0                           // Lade Wertigkeit INT für Fehlerspeicheranfangsadresse
          T     MW     4                    // Speicher Wertigkeit Fehler in MW4
    
    
    ma_2: U     M [MD 0]                    // Liegt Fehhlermeldung an ??
          SPBN  ma_1
    
          L     MW     4                    // Lade Wertigkeit und Transferiere an Anzeige
          T     AB     1
    
    ma_1: L     P#0.1
          L     MD     0                    // Adresse je Schleife +1 Bit
          +D    
          T     MD     0
    
          L     1                           // Wertikeit der Alrammeldung je Schleife +1 INT
          L     MW     4
          +I    
          T     MW     4
    
    
          L     MD     0
          L     P#120.7                     // Kontrolliere auf Fehlerendadresse und verlasse Schleife
          ==D   
          SPBN  ma_2
    Geändert von Maggi (01.03.2013 um 17:30 Uhr)
    Gruß Maggi

  2. #12
    Registriert seit
    05.01.2012
    Ort
    48720 Rosendahl
    Beiträge
    43
    Danke
    5
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hab gerade selber nen Fehler entdeckt.
    das ganze funktioniert nur solange nur eine Meldung ansteht ansonsten wird immer nur die Meldung mit der höchsten Wertigkeit Angezeigt. Man muß also zwingend nicht direkt aus AB1 schreiben sondern erst Speichern und wenn noch ne Meldung dazu kommt in den nächsten Speicher... Dann wäre das mit dem Durchklicken der Meldungen einfach...
    Gruß Maggi

  3. #13
    Registriert seit
    05.01.2012
    Ort
    48720 Rosendahl
    Beiträge
    43
    Danke
    5
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    So aber jetzt mit Speicherung der letzten 5 Fehler...

    Code:
          L     P#100.0                     // Lade Fehlerpeicheranfangsandresse
          T     MD     0                    // Speicher in MD0
    
          L     0                           // Lade Wertigkeit INT für Fehlspeicheranfangsadresse
          T     MW     4                    // Speicher Wertigkeit Fehler in MW4
    
    
    ma_2: U     M [MD 0]                    // Liegt Fehlermeldung an ??
          SPBN  ma_1
    
          L     MW    16                    // Fehlerspeicher 4 nach 5
          T     MW    18
    
          L     MW    14                    // Fehlerspeicher 3 nach 4
          T     MW    16
    
          L     MW    12                    // Fehlerspeicher 2 nach 3
          T     MW    14
    
          L     MW    10                 // Fehlerspeicher 1 nach 2
          T     MW    12
    
          L     MW     4                    // Lade Wertigkeit Letzter erkannter Fehler und Transferiere an Fehlerspeicher 1
          T     MW    10
    
    ma_1: L     P#0.1
          L     MD     0                    // Adresse je Schleife +1 Bit
          +D    
          T     MD     0
    
          L     1                           // Wertikeit der Alarmmeldung je Schleife +1 INT
          L     MW     4
          +I    
          T     MW     4
    
    
          L     MD     0
          L     P#120.7                     // Kontrolliere auf Fehlerendadresse und verlasse Schleife
          ==D   
          SPBN  ma_2
    Geändert von Maggi (01.03.2013 um 17:59 Uhr)
    Gruß Maggi

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maggi für den nützlichen Beitrag:

    drudge (01.03.2013)

  5. #14
    drudge ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2010
    Beiträge
    26
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey Maggi,

    vielen Dank.
    Ich schaue es mir am WE mal genauer an und werde es dann evtl. auch mal in der Praxis testen können.
    Das Beispiel vom Kai schaue ich mir ebenfalls mal an.

    Schönes WE euch allen.

Ähnliche Themen

  1. Zählerwert auf TD17 ausgeben
    Von stalli im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 23:30
  2. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 20:03
  3. Analog 0-10V auf Anzeige ausgeben?
    Von wlli99 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 12:34
  4. WINCCFLEX und Texte auf Panel Speichern
    Von Waelder im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:10
  5. Datenbaustein auf externes Datei-File schreiben
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 15:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •