Automatisches Urlöschen WinAC MP2008

Hahnus

Level-2
Beiträge
55
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

wir haben bei unserem Kunden ein Siemens MP277 mit Soft-CPU WinAC MP2008 am laufen.
Die Anlage wird Freitags abgeschaltet und beim Wiedereinschalten am Montag wird ein automatisches Urlöschen
durchgeführt (Diagnosemeldung im Anhang).
Der Siemens Service Request lässt mich im Regen stehen und weiss auch nicht weiter.
Gibt es im MP277 sowas wie eine Pufferbatterie?
Die Anlage ist ca. 4 Jahre ohne Probleme gelaufen.

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Gruss Hahnus
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    13,6 KB · Aufrufe: 10
Zuletzt bearbeitet:
Moin moin,

so ein ähnliches Problem hatten wir auch mal, jedoch nur einmalig, aber genau die gleiche Geschichte. Wir haben uns damals eine MMC fürs Panel auf Reserve gelegt, aber diese nie gebraucht, da der Fehler wirlich nur einmalig war. Eventuell hilft Dir das weiter ?

Vielleicht sind da drauf irgendwelche Daten korrupt und das ganze endet in einer Urlöschanforderung ?

Da wir für den gleichen Kunden eine identische Anlage nochmals im Aufbau haben, wird im Zuge dessen die WinAC-MP vom Panel genommen und durch eine CPU ersetzt, da das ganze wohl durch Siemens (obwohl damals als C7-Nachfolger gepriesen) nur Stiefmütterlich betreut / supported wird.

Gruss,
michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das die WinAC MP abbraucht habe ich auch schon des öfteren gehabt, nur leider war
ich nie vor Ort. Um die Maschine wieder schnellst möglich wieder ans laufen zu bekommen
habe ich den Kunden ein Restore des Panels machen lassen.

Bei mir das aber so das die Soft SPS garnicht mehr hochlief und eine Systemmeldung auf
Betriebssystem Ebene gekommen ist.

Siemens konnte auch nicht weiterhelfen, nur ein Mitarbeiter sagte mal beiläufig das irgendwelche
Kondensatoren, irgendwann mal getauscht wurden.

Ich habe die Vermutung, das Panel ist während der Auschhaltphase nicht in der Lage ist Daten
wegzuschreiben oder eine Datei sauber zu beenden und dann kommt es zum Crash.

Das dieses Fehlerbild erst nach längerer Zeit auftritt, lässt eine Bauteilalterung vermuten.

Weiß jemand, ob die Möglichkeit besteht die Soft-SPS irgendwie zu beenden wie bei der WinAC RTX?
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für Eure Antworten.

Ich hatte schon so etwas von seitens Siemens befürchtet und Ihr bestärkt mich in meiner Vermutung, dass der Support von
Siemens bei diesem Thema schwächelt.

Weiß jemand, ob die Möglichkeit besteht die Soft-SPS irgendwie zu beenden wie bei der WinAC RTX?

Es gibt die Systemfunktion "ControlWinACMP" mit der die Soft-SPS runter-/hochgefahren werden kann.

Gruss Hahnus
 
Welche version hat das winac mp 2008? Wenn die Anlage wirklich 4Jahre alt ist müsste es die V4.1 sein, diese sollte man durch die 4.1.1 ersetzen! diese Version läuft wesentlich stabiler
Komplettes Image braucht man nicht es reicht nur das S7 Programm zu sichern und bei Bedarf wiederherzustellen über den WinAc Dialog.

Grüsse

Owler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

Welche version hat das winac mp 2008? Wenn die Anlage wirklich 4Jahre alt ist müsste es die V4.1 sein, diese sollte man durch die 4.1.1 ersetzen! diese Version läuft wesentlich stabiler
Komplettes Image braucht man nicht es reicht nur das S7 Programm zu sichern und bei Bedarf wiederherzustellen über den WinAc Dialog.

Das haben wir bereits versucht, leider ohne Erfolg.
Was eben sehr verwunderlich ist, dass das Panel mit der Soft-CPU über Jahre tadellos funktioniert hat.

Gruss Hahnus
 
Zurück
Oben