erneute Übertragung HW Konfig löst Probleme

DelphiFG

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kann es nicht mehr nachvollziehen:

Mein altbekanntes Problem mit dem BK von Phoenix. Hatte den eingeschickt zur Prüfung. Alles OK. Firmwareupdate vorher schon gemacht. Keine Veränderung.

Der BK zeigt allerdings noch immer die selben Anzeichen eines Ausfalles. Bei Phoenix sind sie ratlos. Ich wage jetzt einfach mal den Schritt und schiebe das Problem auf die SPS. Verbaut ist eine S7 CPU 315-2PN-DP. Kommuniziert wird über Profinet mit den 2 BK's.

Wenn die Anlage stromlos war, reagiert der eine BK nicht mehr. Der andere jedoch erfreut sich seines Lebens. Erst ein erneutes Übertragen der HW Konfig löst die Starre des anderen. Jetzt fragen wir uns hier, was das Übertragen der HW Konfig am System ausrichtet, dass es auf einmal wieder funktioniert. Ein Reset des BK's bringt so viel wie ein Gebet...
Allerdings spricht gegen die SPS, dass wenn ich die BK's untereinander tausche, der Fehler mit dem einen mitwandert. Die GSD Datei ist bei beiden gleich. Firmware auch.

Wenn alle Stricke reißen sollten, Kann man den Effekt des Hochladens der HW Konfig extern irgendwie ohne Step7 erzeugen? Ich kann ja nicht jeden Tag, wenn die Anlage eingeschaltet wird, mit dem Laptop rangehen und die HW Konfig neu laden. Optimaler wäre es, wenn eine Lösung des Problemes gefunden werden könnte.

Mfg Matthias
 
Was passiert, wenn du nach dem Einschalten und nachdem der Fehler da ist die CPU auf Stop und dann wieder auf RUN schaltest ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so, nach einiger Zeit, die ich nicht an der anlage war, jetzt die Fotos und Infos.

also, Cpu zeigt in der Hardwarekonfig keinen Fehler an. die 2 BK zeigen Fehler an. Allerdings nur bei den DO's. Screenshot des Zustandes im Anhang.
im Schaltschrank zeigen die beiden BK's allerdings auch keinen Fehler an. Als wäre alles in Ordnung. Aber reagieren tut keiner von beiden. Eingänge werden richtig gelesen.

Fazit: die Eingänge funktionieren. Auch die Temp Eingänge. Die Ausgänge funktionieren nicht.
 

Anhänge

  • SPSFehler.JPG
    SPSFehler.JPG
    165,5 KB · Aufrufe: 52
Aber reagieren tut keiner von beiden. Eingänge werden richtig gelesen.

Fazit: die Eingänge funktionieren. Auch die Temp Eingänge. Die Ausgänge funktionieren nicht.
Was zeigt denn die IO-Device-Diagnose?
Fehlt da möglicherweise die Lastspannung der Ausgänge?

Grüße von HaDi
 
Stehen im Diagnosepuffer Einträge die eventuell weiter helfen? Welche Fehler-OBs sind geladen? Ggf. Fehler-OBs löschen oder besser Diagnose (Systemfehler melden) aktivieren.

Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Diagnose meldet einen Hardwarefehler oder Parametrierfehler. Sonst nichts. hab es noch nicht geschafft, einen ordentlichen Fehler auszulesen. zumal die SPS ansich keinen Fehler hat. Es wird also kein Busfehler oder Programmierfehler angezeigt. Die Baugruppen reagieren halt einfach nicht.

Spannung fehlt auch nicht laut Kollege.

Deshalb ja mein 2. Post, was der unterschied zwischen einem SPS-Stop und dem erneuten Laden der HW Konfig ist.

Matthias
 
Was meinst du mit Reset des BK? Netz Aus-Ein?
Wenn nein, dann schalte mal nach dem allgemeinen Hochlauf die Versorgungsspannung des betroffenen Devices Aus/Ein.
Ich habe was Ähnliches mit Profibus, läuft nur an wenn man die Baudrate wechselt.
Denke ist aber nicht 100% mit PN vergleichbar.
 
Der eine BK scheint beim einschalten die Konfigurationsdaten / Parameter nicht ordentlich zu bekommen, warum auch immer. Download der Hardwarekonfiguration führt dazu, dass er erneut seine Konfigurationsdaten / Parameter bekommt. Das könntest du alternativ erreichen, wenn du das Teil vom Netz nimmst und wieder ans Netz bringst, z.B. durch Aus-/Einschalten, Stecker ziehen / stecken, ....
Vielleicht kannst du das Problem lösen, indem du die Einschaltreihenfolge der Komponenten änderst, so dass die BKs schon hochgefahren sind, wenn die CPU kommt. Auch kann man in den CPU-Eigenschaften den CPU Hochlauf verzögern, um auf langsamer hochlaufende Hardware zu warten.
 
Der eine BK scheint beim einschalten die Konfigurationsdaten / Parameter nicht ordentlich zu bekommen, warum auch immer....
Das vermute ich auch. Der Teilnehmer schickt daraufhin Diagnosedaten zur CPU. Ohne den OB82 würde die CPU wahrscheinlich auf Stop gehen. Nach dem Neuladen derselben Konfiguration schickt der Teilnehmer keine Diagnosedaten, da sich für ihn die Konfiguration nicht geändert hat??? Die CPU hat jedoch die alten Diagnosedaten vergessen???

Das ist natürlich nur eine Vermutung von mir, aber ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Die "Taufe" bzw. die Namensvergabe spielt bei diesem System auch eine Rolle. Was meinem Adlerauge aufgefallen ist, zeigt die Grafik.

SPSFehler.jpg


Im Phoenix-Handbuch "Projektierung von INTERBUS-Geräten in einem PROFINET IO-Netzwerk am Beispiel von STEP 7", Art.-Nr. 2699985 steht übrigens daß man in der S7-HW-Konfig beliebig viele Fehler machen kann. Es handelt sich also um ein sehr fehlertolerantes System :ROFLMAO: .

Interbus.jpg


@Matthias,

zum Testen kannst du die Diagnose der Baugruppen inaktiv schalten. Die Ursache ist damit natürlich nicht beseitigt.

Diagnose inaktiv schalten.jpg


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Der eine BK scheint beim einschalten die Konfigurationsdaten / Parameter nicht ordentlich zu bekommen, warum auch immer. Download der Hardwarekonfiguration führt dazu, dass er erneut seine Konfigurationsdaten / Parameter bekommt. Das könntest du alternativ erreichen, wenn du das Teil vom Netz nimmst und wieder ans Netz bringst, z.B. durch Aus-/Einschalten, Stecker ziehen / stecken, ....
Vielleicht kannst du das Problem lösen, indem du die Einschaltreihenfolge der Komponenten änderst, so dass die BKs schon hochgefahren sind, wenn die CPU kommt. Auch kann man in den CPU-Eigenschaften den CPU Hochlauf verzögern, um auf langsamer hochlaufende Hardware zu warten.

Hallo,

hab schon den BK vom Netz getrennt, die übliche Wartezeit noch um ne Mittagspause verlängert und wieder angeschlossen. Dies ändert nichts.

Ich werde morgen an der Anlage das hier aufgezeigt mal mit einpflegen und euch berichten. Kann ja nur besser werden. Aber heute wird das leider nichts.
 
Zurück
Oben