Mischersteuerung wie optimal realisieren?

Timmy80

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich bin etwas ungeübt mit den Oscat Bausteinen und kann deren Umfang nicht wirklich überblicken. Daher brauche ich mal etwas Hilfe, welchen ich wo und wie einsetzen kann.
Vielleicht kennt jemand hier auch Einsatzmöglichkeiten von Standard Bausteinen oder hat was passendes in der " Schublade" liegen?!?

Folgende Ausgangslage:

Heizungssteuerung über SPS S7
Hier geht's jetzt insbesondere um die Mischersteuerung. Die berechnete Vorlauftemperatur wird mir vom Heat_Temp aus der Building Lib von Oscat berechnet. Allerdings das war's dann auch...
Jeder Raum nach dem Mischer hat ein Raumthermostat, somit soll sich der Mischer nur schön brav an der Solltemperatur aus dem Heat_Temp orientieren.

Zur Verfügung hab ich folgende E/A's

E1 = Außentemperatur
E2 = Vorlauftemperatur (hinter dem Mischer)
E3 = Rücklauftemperatur (hinter dem Mischer)
E4 = Vorlauf Solltemperatur (berechnet, ist vorhanden)
E5 = Endschalter Mischer auf
E6 = Endschalter Mischer zu

A1 = Mischer auf (warm)
A2 = Mischer zu (kalt)

Ich habe von Regelungen ganz ehrlich keinen Dunst und stehe hier etwas auf dem Schlauch und hoffe auf etwas Hilfe von euch :sb8:

Vielen Dank schon mal vorab

Gruß Timmy
 
Hi,

du kannst dir mal den FB42 CONT_S aus der Siemens Standard Bibliothek ansehen, der würde für dein Vorhaben funktionieren.

Eingänge:
SP_INT: dein Temperatursollwert
PV_IN: dein Temperaturistwert
LMNR_HS: Endschalter auf
LMNR_LS: Endschalter zu

Ausgänge:
QLMNUP: Mischer auf
QLMNDN: Mischer zu

Dann noch die Reglerparameter und die Mischerdaten an PULSE_TM, BREAK_TM und MTR_TM antragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war mal ein super Tip! :sm24:

Ich muss die Doku nochmal genau wälzen, aber der FB42 scheint richtig gut zu meinem Vorhaben zu passen, sofern ich das als Regel-Newbie überblicken kann...

Danke!
 
Zu dem FB42 und zur Regelung allgemein gibt es auch bei Siemens auf der HP der Automatisierungstechnik ein entsprechendens Beispiel oder wars eine Ausbildungsunterlage? Zum Suchen bei Siemens ist mein Netz hier leider zu langsam, da ich nur über Tor rauskomme.

PS. Gib mal hier in der Forensuche "FB42" ein, da ist einiges zu finden. Auch die Hilfe zum FB42 in Step7 ist ganz gut.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann ich meine Rücklauftemperatur irgendwie noch mit in diese Regelung einfließen lassen?

Quasi als Regleroptimierung?
 
Hallo,


Kaskadenregelung ist hier das Stichwort.

Gruß
Mario

Ach du Alarm... Könntest du mir das irgendwie simpel anhand meines Vorhabens erläutern? Ich hab schon von nem normalen PID Regler net den super Plan, aber bei Kaskadenregelung muss ich kapitulieren....:confused:
 