Hallo liebe SPS Gemeinde,
CPU : 224
Software: Step 7 Micro/Win (tut aber beides nichts zur Sache)
Wieso funktioniert folgende einfache Schaltung ?
Warum bringt die negative Flanke den Timer zum Schalten ?
Ähnliche Schaltung mit positiver Flanke funktioniert
übrigens nicht.
LD E0.0 lade Eingang 0.0
ED negative Flanke
UN E0.0 und Nicht Eingang 0.0
TOF T37, +20 starte rückfallverz. Timer 2 Sec. ab hier ist natürlich wieder alles klar!
LD T37
= A0.0 Ausgang 2 Sec. AN
für eine Erklärung der Funktion bin ich Euch sehr dankbar.
CPU : 224
Software: Step 7 Micro/Win (tut aber beides nichts zur Sache)
Wieso funktioniert folgende einfache Schaltung ?
Warum bringt die negative Flanke den Timer zum Schalten ?
Ähnliche Schaltung mit positiver Flanke funktioniert
übrigens nicht.
LD E0.0 lade Eingang 0.0
ED negative Flanke
UN E0.0 und Nicht Eingang 0.0
TOF T37, +20 starte rückfallverz. Timer 2 Sec. ab hier ist natürlich wieder alles klar!
LD T37
= A0.0 Ausgang 2 Sec. AN
für eine Erklärung der Funktion bin ich Euch sehr dankbar.