224xp mit rs232 ppi programmieren

satlars

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich benutze Windows 8 x64 mit microwin v4 sp9.
ich hatte mal vor ein paat jahren sps in meiner Ausbildung doch da gab es
die mini sps noch nicht.
jetzt habe ich hier eine 224xp und versuche es mit dem kabel
901-3cb30 die kleine zu verbinden. in habe schon sämtliche einstellungen am Kabel probiert aber er sagt immer zugangspunkt nicht vorhanden. in der Kommunikations auswahl stelle ich auf seriell ppi auf com3 wo auch der usb2rs232 adapter geführt ist.
evtl kann mir mal jemand die einstellung am Kabel und PC sagen oder mir helfen.
mfg lars

EDIT

so jetzt bin ich mal auf Win xp umgestiegen und siehe das ich komme etwas weiter.
Ich kann jetzt die PPi ansteuern und er liest auch bei sps erkennen die richtige aus. jedoch wenn ich auf Kommunkikation oder programmieren gehem sagt er immer komminkationfehler mutlimasterkabel nicht mehr verbunden? und typ des Zielsystems unknown
 
Zuletzt bearbeitet:
Du hast zuerst einen USB/RS232-Adapter an Deinem Computer und dadran das PC/PPI-Kabel?
Viele USB/RS232-Adapter sind nicht 100% kompatibel mit einer echten COM-Schnittstelle.

Kannst Du auf einen anderen Computer mit echter serieller COM-Schnittstelle ausweichen?
Oder hast Du einen anderen Programmieradapter wie NetLink oder einen anderen Ethernet/MPI-Adapter? Moxa NPort Server müssten auch funktionieren.

Harald
 
Zurück
Oben