ET200SP aktuelle GSD Datei (V1.0.1) ???

All4one

Level-2
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
laut Simatic Hotline ist bereits HW unterwegs, die es im Hardware Katalog aber noch nicht gibt.

Die ET200SP / IM 155-6PN ST / habe ich bereits in der Version V1.0.1 vorliegen.

Hat jemand bereits die aktuelle GSD Datei zugeschickt bekommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort,
die GSD Datei ist schonmal aktueller als meine erste für die ET200SP.
Das SP3 für Step7 V5.5 habe ich auch installiert. HW Update durchgefahren, aber beide IM155-6PN Module aus dem HW-Katalog laufen nicht mit dem Master.
 
Hi,

was genau heißt "laufen nicht mit dem Master"?
Was ist der Master, welche FW hat der?
Was sagt die Onlinediagnose der HWConfig in dem Fall?

Gruß
Christoph
 
Sorry, Ich habe ein ganz triviales NW.

==>315-2PN/DP Ver.2.3.7<=====> 2 TP's (die kommunizieren)<=======> IM155-6 PN (das will nicht!)

Die Diagnose sagt mit, es gibt ein Ist / Soll Unterschied. Nur ich habe beide vorhandenen IM's ausprobiert, habe beide GSD Dateien ausprobert...... ich bin mit meinem Latein am Ende.

Ist ein Stationsname "zwingend" notwendig?
Ich habe noch nie großartig die CPU's umbenannt. Die haben eine definiert IP-Adresse.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

kann es sein das Deine CPU eventuell ein bißchen zu alt ist für die Et200SP?
Welche MLFB hat die CPU?
Die ET200SP hat ja GSDML Norm V2.3, eventuell kommt Deine CPU damit nicht so ganz zurecht.


Und ja der Stationsname ist wichtig, sowohl die CPU als auch die ET200SP müssen so heißen wie in der Projektierung angegeben, sonst läuft da nix.

Gruß
Christoph
 
Zurück