An einer Automatischen Farbmischanlage die seid längerem aufgebaut ist mache ich gerade meine Technikerarbeit! An dieser befindet sich ein Mischbehälter in dem die drei Grundfarben vermischt werden! In diesem Mischebehälter befindet sich eine Heizung + PT100 Sensor der die Wärme misst auserdem ein Drucksensor der die Wassermenge misst.
Nun mein Problem:
AN einer Analoge Eingängskarte (AI8x12Bit) sind 5 Sensoren angeschlossen 3 Druchflussmesser ein Pt100 ein Drucksensor. Die AI ist an eine S7 angeschlossen.
Ich kann von den 5 Sensoren nur Daten/info von den 3 Durchflussmesser erhalten ich kann nichts von dem Pt100und Drucksensor empfangen!
Es geht wie zu sehen ist um EW 256 - EW 272 Bei den EW 256-258-260 erhalte ich Werte die real erscheinen!
Bei EW 262-264 erhalte ich wie zu sehen nichts! (DEZ -32768 Bin 000.. Hex 0000)
Ich konnte Kein Kabelbruch Feststellen und die Anschlüsse sind Festverdrahtet! Aber warum bekomme ich kein Signal ??
Nun mein Problem:
AN einer Analoge Eingängskarte (AI8x12Bit) sind 5 Sensoren angeschlossen 3 Druchflussmesser ein Pt100 ein Drucksensor. Die AI ist an eine S7 angeschlossen.
Ich kann von den 5 Sensoren nur Daten/info von den 3 Durchflussmesser erhalten ich kann nichts von dem Pt100und Drucksensor empfangen!
Es geht wie zu sehen ist um EW 256 - EW 272 Bei den EW 256-258-260 erhalte ich Werte die real erscheinen!
Bei EW 262-264 erhalte ich wie zu sehen nichts! (DEZ -32768 Bin 000.. Hex 0000)
Ich konnte Kein Kabelbruch Feststellen und die Anschlüsse sind Festverdrahtet! Aber warum bekomme ich kein Signal ??