Fehler analoge Eingangskarte AI 7RD00-0AB0

mortus

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend, ich probiere gerade mit einer S7 300 CPU 315-2DP herum. Habe eine SM331-7RD00-0AB0 Ex analoge Eingangskarte. Meine Programmiersoftware ist Simatic Manager Step 7 V5.5. Das Problem ist, dass ich keine analogen Werte einlesen kann. Wenn ich im OB 1 L PEW 288 T MW100 eingebe kommt immer Pheripherie-Zugriffsfehler lesend. Ich habe sonst kein Programmcode im OB1 und wenn ich den Programmcode entferne, geht auch der Sammelfehler weg. Habe auch schon das PEW in der Hardware auf z.B. 336 gesetzt Gruß mortus
 
Hast Du die Analogkarte in der HW-Konfiguration eingetragen, Deine gewünschte Adresse vergeben und die geänderte HW-Konfig in die CPU übertragen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja genau, habe ich gemacht. Wenn ich die Eingänge in der HW-Konfig deaktiviere, gehen die Fehler an Kanal F3 und F4 auch nicht weg. Der Sammelfehler der analogen Eingangskarte steht auch noch an. Er hat mir auch schon ein paar mal Parametrierungsfehler im Diagnosepuffer angezeigt, jedoch habe ich die Siemens Nummer in der Hw-Konfig schon 10 mal überprüft und die ist auch richtig. Die Karte habe ich bei Ebay vor etwas längerer Zeit ersteigert.
 
Also ich würde in der Hardware mir die Eingänge anschauen.
Da siehst du dies ohne Programm ob und was deine Karte dir liefert.


bike
 
Was meinst du unter Hardware die Eingänge anschauen? In der Variablentabelle habe ich das schon versucht. Danke erstmal für die schnellen Antworten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Hardware unter
Zielsystem -> beobachten/steuern mir die Werte anschauen.
Da siehst du auch ob deine Karte eine und wenn ja welche Störung hat


bike
 
[h=2]Details: 6ES7331-7RD00-0AB0/ S7-300 Analogeingabe SM331 4AE 0/4-20mA -Ex[/h]
SIEMENS SIMATIC 6ES7331-7RD00-0AB0 EAN: 4025515061229
Bereich: SIMATIC S7-300 Ex-Analogeingabe
Produktreihe: SIMATIC S7
Typ: SM 331-Analogeingabe
Anzahl Kanäle: 4-Analogeingänge 0/4-20mA

Artikeldetails
SIMATIC S7, Analogeingabe SM 331, Potentialgetrennt, 4-Analogeingänge 0/4-20mA, 1x20-polig, für Signale aus dem EX-Bereich, Diagnosefähig, PTB geprüft

[h=4]Allgemeine Beschreibung[/h]Die Ex-Analogeingabebaugruppen formen die analogen Signale der eigensicheren Betriebsmittelaus dem Ex-Feld in digitale Werte zur weiteren Verarbeitung um.

Übersicht
  • Analoge Eingänge für Signale aus dem Ex-Feld
  • Zum Anschluss von eigensicheren analogen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
  • 8 bzw. 4 analoge Eingänge in 4 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
  • Messart und Messbereich je Kanal wählbar
  • Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar
  • Parametrierbarer Grenzwertalarm
  • HART-verträgliche Eingänge (nur 6ES7331-7RD00-0AB0)



Ich schätze mal, Du versucht normale analoge Signale zu verarbeiten. Das wird nicht klappen.
 
An die 331-7RD00 kann man auch ganz normale 0/4..20mA-Signalgeber anschließen.

Peripherie-Zugriffsfehler im Diagnosepuffer bedeutet: die betreffende Peripherie-Adresse existiert nicht --> Baugruppe nicht vorhanden oder HW-Konfig falsch oder Zugriffsadresse oder Zugriffsbreite paßt nicht zur HW-Konfig.

Peripherie-Zugriffsfehler entstehen nicht durch falschen elektrischen Anschluß. Selbst wenn an die Baugruppe gar nichts angeschlossen ist, die Hilfsspannung fehlt, der Frontstecker abgezogen ist oder wenn ein Kanal deaktiviert ist, dann wird kein Peripherie-Zugriffsfehler ausgelöst.

Beobachten/Steuern der Baugruppe in HW-Konfig ist eine gute Möglichkeit, die Adressen und Werte der Kanäle zu sehen.
Ich würde zusätzlich zur Baugruppendiagnose in die Online-Ansicht umschalten. HW-Konfig informiert dann, falls sich die HW-Konfig offline/online unterscheidet. In der Online-Ansicht gibt es dann die Baugruppendiagnose.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die hilfreichen Antworten, habe heute noch einmal das Programm neu eingeladen und über Beobachten/Steuern getestet. Ich habe ein normales Messignal 4-20mA und konnte dies auch verändern und sehen. Ich weiß aber nicht was mein Fehler war? Nochmals vielen Dank. Gruß mortus
 