    Guten Abend,

    ich habe eine Frage zu einer Niveauüberwachung.
    Bei einem Behälter wird der Niveaustand der Flüssigkeit erfasst.
    Der Wert wird im S7 Programm skalliert.
    Ich möchte jetz das Niveau so überwachen, dass es bei einer zu grosser Niveauänderung (zb. nach zwei hintereinader folgenden Zyklen) zu einer Alarmmeldung kommt, denn ein "Niveausturz" dürfte theoretisch nicht vorkommen. Wie ich die Alarmmelung dann verarbeite weiss ich. Die Frage ist aber wie ich eigentlich dazu komme, dass eine plötzliche zu grosse Niveauänderung bemerkbar gemacht wir.

    Vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Niveauüberwachung-Niveauänderung  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2010
    Beiträge
    335
    Danke
    3
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    nur mal so als kleines Beispiel

    Code:
    L NIVEA_IST
    L NIVEAU_ALT
    -I
    T DELTA //Hier steht die Niveau Änderung pro Zyklus
    L 0
    <I
    SPBN NEG //Wenn diese Negativ ist bilden wir eine positive Zahl
    TAK
    L -1
    *I
    T DELTA
    NEG:NOP 0
    L DELTA
    L SCHWELLWERT
    >I //Wenn die Ändeurng größer dem erlaubtem Wert ist wir eine Störung generiert
    S ERROR
    
    //Niveau Ist für den nächsten Zyklus speichern
    L NIVEAU_IST
    T NIVEAU_ALT
    Mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!

  3. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard

    Es gibt Füllstandsmessungen, die diese Funktion bereits im Bauch haben.
    Was setzt Du denn ein?
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    luga ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.03.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort..
    werde das mal ausprobieren

  5. #5
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Es gibt Füllstandsmessungen, die diese Funktion bereits im Bauch haben.
    Was setzt Du denn ein?
    @luga

    Wenn dir jemand eine Frage stell wäre es nett sie zu beantworten du bist ja auch froh wenn man deinen Kram beantwortet.

  6. #6
    luga ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.03.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    zur niveaumessung wird ein ultraschallsensor eingesetzt..
    leider hat der das nicht bereits im Bauch. Aber danke für den hinweis wusst das gar nicht das es sowas gibt.

    ist es irgendwie möglich das oben geschriebene awl in fup zu betrachten. bin in awl leider nicht sehr geübt.

    gruss

  7. #7
    Registriert seit
    31.03.2010
    Beiträge
    335
    Danke
    3
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    klar geht das in Fup auch!
    Versuch es doch einfach mal umzustetzen!

    Mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!

  8. #8
    luga ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.03.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo,
    habe ich bereits versucht.
    habe aber keine ahnung welche anweisungen welchen bausteinen entsprechen und wo ich allenfalls
    mti neuen netzwerken beginnen muss.

    kann ich das nirgends direkt umwandeln?

    gruss

  9. #9
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.738
    Danke
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge

    Standard

    Nach der Vorgabe von SCM ist das ja nun nicht so schwer:



    Wobei so allerdings die überwachte Niveau-Änderung innerhalb eines Zyklus auftreten muss!

  10. #10
    Registriert seit
    31.03.2010
    Beiträge
    335
    Danke
    3
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schon mal nicht schlecht,
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Nach der Vorgabe von SCM ist das ja nun nicht so schwer:



    Wobei so allerdings die überwachte Niveau-Änderung innerhalb eines Zyklus auftreten muss!
    Momentan wird es nur auf die änderung pro Zyklus überwacht!
    Ist ja auch nur eine Anregung damit der TE weiß wie er es angehen muss!

    Desweiteren würde ich den Alarm auch setzen den so wird der eventuell auch nur einen Zyklus "High" sein


    Mfg
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!

Ähnliche Themen

  1. Niveauüberwachung Heizölbehälter
    Von Zimbo30 im Forum Elektronik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 10:54
  2. Niveauüberwachung
    Von koepie im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 20:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •