Anforderung an Versorgungsspannung S7-200 24V

Taschenklemme

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

funktionieren die üblichen Komponenten der S7-200-Reihe auch mit kleineren Spannungen, als den im Handbuch angegebenen 20,4 VDC?

Wenn ja, kann man die Geräte auch mit 12VDC zuverlässig betreiben?
Mir geht es dabei im Moment nur um CPUs und I/O-Erweiterungen mit digitalen Halbleiterausgängen.
 
Das ist eine gute Frage weil es eine einfache Antwort gibt.

NEIN.

Es ist zwar nicht absolut ausgeschlossen, dass eine Baugruppe mit 12V auch noch funktioniert, aber ZUVERLÄSSIG geht es eben nur wenn man sich an die Spezifikationen des Herstellers hält.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die sps selbst hätte gerne 24v ich meine aber das man auch die halbleiter ausgänge mit 12v anschließen kann steht aber im handbuch, relais ausgänge ist klar geht auf jedenfall
 
Schade. Es hätte ja sein können, dass entgegen der Spezifikationen auch viele positive Erfahrungen außerhalb der Spezifikationen vorliegen.

Das mit den Ausgängen klingt zwar logisch, aber in dem Handbuch, welches ich hier habe, ist auch hierfür eine Spannungsbereich von 20,4-28,8V angegeben. Einen echten Vorteil hätte ich allerdings nur, wenn eine komplette CPU mit "nur" 12V liefe.

Ich sehe gerade im Handbuch, dass die CPU mind. 15V am Eingang haben muss, um ihn als logisch "1" zu interpretieren. 12V kann ich wohl vergessen.
 
Es ist auf jeden Fall zu differenzieren ob du die Elektronik in der CPU mit oder Eingangssignale mit den 12V beschalten willst. Die Spannungsversorgung muss zwangsläufig im richtigen Bereich liegen. Bei Eingängen sind ja 0V und 24V zulässig und entsprechen auch alles dazwischen. Es gibt dann sicherlich einen Bereich in dem sicher False erkannt wird b.Z. 0-9V (ohne in die Doku geschaut zu haben) und einen in dem sicher True erkannt wird 15-24V. Bei Spannungen dazwischen kann ist es Glückssache. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das eine CPU bei 15V Versorgungsspannung noch läuft.
 
Hallo Zusammen

Ich habe Aktuell eine ET200S an 12VDC am laufen.
einziges manko: die SF LED am PM leuchtet.
Funktionieren und schalten tut das gante aber mittlerweile seit monaten einwandfrei.
Vor jahren habe ich auch mal eine S7-200 im Auto verbastelt
auch das funktionierte einwandfrei.
(Beides weit ausserhalb der Spezifikationen)

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

funktionieren die üblichen Komponenten der S7-200-Reihe auch mit kleineren Spannungen, als den im Handbuch angegebenen 20,4 VDC?

Wenn ja, kann man die Geräte auch mit 12VDC zuverlässig betreiben?
Mir geht es dabei im Moment nur um CPUs und I/O-Erweiterungen mit digitalen Halbleiterausgängen.

Und bei zuverlässig hab ich meine Bedenken...
 
Hallo Zusammen

Ich habe Aktuell eine ET200S an 12VDC am laufen.

So ein Teil habe ich noch nie in den Fingern gehabt, aber trotzdem interessant.

Vor jahren habe ich auch mal eine S7-200 im Auto verbastelt
auch das funktionierte einwandfrei.

Das ist *sehr* interessant :)



@det
12V-Logo war mir bekannt, aber mit der kann man leider nicht so viel machen.
 
Zurück