[problem] import einer opc konfiguration

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe auf einem rechner im simatic net opc server einige items angelegt.

nun möchte ich die items vom entwicklungsrechner auf den zielrechner (ipc) übertragen - leider klappt das gar nicht.

ich habe bereits alle möglichen varianten mit export und import probiert.
opc scout und symbolkonfigurator. die items kommen aber nicht an.
es gibt nur eine meldung ... im namensraum des servers nicht da ...

hat wer einen grundlegenden tip wie das geht?
man verirrt sich ja im dschungel der vielen dialogboxen.

gruss
opc
 
nun, eine Antwort auf deine Frage habe ich leider nicht, aber ein paar Erfahrungswerte.

Mit dem opcserver von Siemens hatte ich auch nur Stress, schon die Installation war ein einziges Desaster.

Seit ich mit dem OPC-Server von Deltalogic/softing arbeite weiß ich, dass es auch anders geht: Schnell installiert, einfach in Betrieb genommen und bei Fragen schnelle und kompetente Unterstützung durch deltalogic.

ciao
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja wo sind denn die OPC-Items ???

Hallo opcstress,
was soll der Name, OPC ist easy und kein Stress. :)
opcstress schrieb:
opc scout und symbolkonfigurator. die items kommen aber nicht an.
Können Sie auch nicht. In den zu speichernden Dateien des OPC-Scouts stehen nur die im Scout-Projekt verwendeten Items.
opcstress schrieb:
ich habe bereits alle möglichen varianten mit export und import probiert.
Das war mit Sicherheit umsonst, es gibt keinen offiziellen Import/Export für die Items. Wenn es sich um S7-Verbindungen handelt, suche mal im Windoof-Explorer nach der Datei "scores7.txt" und öffne die im Win-Editor. Du wirst dort viele alte Bekannte wiedertreffen (z.B. alle bisher projektierten Verbindungen, alle bisher im OPC-Scout angelegten Items einer Verbindung etc.). Copy & Paste und fertig ist dat Ding.

Gruß